От щитка с трехфазным автоматов идет кабель. К нему нужно подсоединить однофазное оборудование со штепсельной вилкой. Как лучше это сделать? Заизолировать 2 фазы и к осташейся фазе с нулем подсоединить розетку? Если так,то в случае чего,автомат не будет выбивать,т.к. под нагрузкой будет только одна фаза... Посоветуйте,пожалуйста!!!
Лучше пригласить специалиста,дабы избежать беды.
Если трёхфазное питание больше не требуется,то лучше вообще откинуть со стороны питания две лишние фазы,а к оставшейся подключить розетку. Автомат даже трёхфазный будет выбивать одну фазу,но обратите внимание нато,что-бы его номинал не превышал 16А.
DEPP написал :
От щитка с трехфазным автоматов идет кабель. К нему нужно подсоединить однофазное оборудование со штепсельной вилкой. Как лучше это сделать? Заизолировать 2 фазы и к осташейся фазе с нулем подсоединить розетку? Если так,то в случае чего,автомат не будет выбивать,т.к. под нагрузкой будет только одна фаза... Посоветуйте,пожалуйста!!!
Я понимаю что кабель трехфазный, тогда лишние фазы откинте от клем автомата и заизолируйте что бы предупредить случайное касание.