Всем доброго дня.
Делаю электропроводку в своей новой квартире. Сделал схему щитка, покритикуйте пожалуйста и есть ли большие ошибки? В скобках на схеме указывал артикул леграндовских модулей, что продавались рядом в Леруа. Щиток скорее всего придёться брать IEK на 36 модулей, 3 рейки по 12 модулей, опять же выбираю из того что есть
Можно ли как-то оптимизировать схему, уменьшив число модулей? Сейчас по моим расчётам щиток выходит на 28 модулей ... хочу постараться уменьшить до 20 модулей, чтобы прикупить щиток по меньше размерам, хотя бы на 24 модуля
Serg_Kis написал :
Можно ли как-то оптимизировать схему, уменьшив число модулей?
63А заменить на 50А, поставить одно УЗО 63А на 30мА сразу после АВ 50А на все,
и дальше одно-полюсники вот в 12 мест и вместитесь.
P.S. особенно понравился запас (лучше использовать после наклейки обоев).
В этажном щитке не вижу автоматического выключателя после счётчика до УЗО.
УЗО 100мА в этажном щитке желательно типа S.
Не указано сечение жил вводного кабеля.
Если УЗО в этажном щитке будет неэлектронное, то плиту, духовку и общее освещение (кроме сан.узлов и балкона) можно подключить мимо УЗО 30мА в квартирном щитке.
На ванну, СМ в сан.узле, водонагреватель, освещение сан.узлов и линии балкона не лишним будет добавить УЗО 25А/10мА, защитив само УЗО автоматом на 20-25А.
Автоматы желательно с характеристикой В (кроме вводного).
Насколько схема с АВ 1P безопасна?
В быту без разницы.
Насколько удобна сборка щитка с АВ 1P (т.е. использование N шины)?
Конечно, с двухполюсными удобнее и нагляднее, но в быту с новой проводкой это несущественно.