Всем доброго дня.
Делаю электропроводку в своей новой квартире. Сделал схему щитка, покритикуйте пожалуйста и есть ли большие ошибки? В скобках на схеме указывал артикул леграндовских модулей, что продавались рядом в Леруа. Щиток скорее всего придёться брать IEK на 36 модулей, 3 рейки по 12 модулей, опять же выбираю из того что есть
Можно ли как-то оптимизировать схему, уменьшив число модулей? Сейчас по моим расчётам щиток выходит на 28 модулей ... хочу постараться уменьшить до 20 модулей, чтобы прикупить щиток по меньше размерам, хотя бы на 24 модуля

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Serg_Kis написал :
Сделал схему щитка

Если Вы смогли сделать схему то должны понимать как

Serg_Kis написал :
Можно ли как-то оптимизировать схему, уменьшив число модулей

Автоматы 10 и 16А поставить однополюсные.

amidant написал :
Автоматы 10 и 16А поставить однополюсные.

а мож там Легранд 2-х полюсной (он один модуль занимает)!

2Serg_Kis Чем будет ограничиваться мощность? Перед счетчиком должен стоять ограничивающий автомат.

Serg_Kis написал :
Можно ли как-то оптимизировать схему, уменьшив число модулей?

63А заменить на 50А, поставить одно УЗО 63А на 30мА сразу после АВ 50А на все,
и дальше одно-полюсники вот в 12 мест и вместитесь.
P.S. особенно понравился запас (лучше использовать после наклейки обоев).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex_Penza написал :
Перед счетчиком должен стоять ограничивающий автомат.

После.

Внёс следующие изменения:

  1. Поменял номинал вводного АВ на 50А
  2. Всех потребителей посадил за одним УЗО
  3. АВ потребителей поменял на 1P

Возникли следующие вопросы:

  1. Насколько схема с АВ 1P безопасна?
  2. Насколько удобна сборка щитка с АВ 1P (т.е. использование N шины)?

Serg_Kis написал :

  1. Насколько схема с АВ 1P безопасна?

А какая есть опасность,
может я чего не знаю (всю жизнь живем под 1Р)?

Serg_Kis написал :

  1. Насколько удобна сборка щитка с АВ 1P (т.е. использование N шины)?

А какие неудобства Вы видите?

Serg_Kis

В этажном щитке не вижу автоматического выключателя после счётчика до УЗО.
УЗО 100мА в этажном щитке желательно типа S.
Не указано сечение жил вводного кабеля.

Если УЗО в этажном щитке будет неэлектронное, то плиту, духовку и общее освещение (кроме сан.узлов и балкона) можно подключить мимо УЗО 30мА в квартирном щитке.

На ванну, СМ в сан.узле, водонагреватель, освещение сан.узлов и линии балкона не лишним будет добавить УЗО 25А/10мА, защитив само УЗО автоматом на 20-25А.
Автоматы желательно с характеристикой В (кроме вводного).

Насколько схема с АВ 1P безопасна?

В быту без разницы.

Насколько удобна сборка щитка с АВ 1P (т.е. использование N шины)?

Конечно, с двухполюсными удобнее и нагляднее, но в быту с новой проводкой это несущественно.