Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1573641

Добрый день. Всех с прошедшими праздниками.
Многоуважаемые специалисты, пожалуйста, оцените схему отопления трёх этажной квартиры. Возможно, что-то не хватает или что-то лишнее нарисовал. На данный момент имеется Газовый котёл и двухконтурное отопление, сделанное из НЕ оцинкованных труб и радиаторами отопления с базой 50 см. возле окон. Хочется основным отоплением сделать тёплые полы, а базу радиаторов уменьшить до 30 см и сделать их вспомогательными. Трубы для разводки и межэтажного стояка предполагаю использовать «WEFATHERM-Stabi SDR 6», прокладываться будут внутри стоечного профиля гипсокартона.
Выслушаю любую критику. Заранее спасибо.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... группа безопасности гвс и мемранник должны стоять не на первичном-а на вторичном контуре... а так- работоспособно...

Байпасс, спасибо, ошибку обнаружил и исправил..

А фильтры грубой очистки в каждом контуре обязательны ?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

..хуже не будет...

И так ремонт продолжается… Сантехнические изыскания перешли из теоретических в практические. На фотографии изображён узел распределения Холодной воды
Точка А – ввод холодной воды.
Точка Б – Подпитка котла.
Точка В – Подача холодной воды в бойлер.
Точка Г – На стояк Холодной воды.
Точка Д – Слив воды, он же резервный кран.
В место заглушек будет стоять кран с фильтром грубой очистки. (Фильтр грубой очистки Bugatti Серия 741, под пломбу 1”), фильтр естествоено будет повёрнут в низ.
Жду критики.

getro написал :
Точка Б – Подпитка котла.

Подпитку котла от водопровода выбрасывайте сразу. В СО надо лить подготовленную воду, а не то, что у вас там плавает.
И не понял, зачем вам три отдельных группы со смесителями для теплых полов? Я бы поступил как и с радиаторами. Получился бы коллектор на три группы, компактный.
А мозги у котла какие? Может ещё гидрострелочку добавить?

SCB написал :
Цитата:Сообщение от getro
Точка Б – Подпитка котла.

Подпитку котла от водопровода выбрасывайте сразу. В СО надо лить подготовленную воду, а не то, что у вас там плавает.

Анализы воды показали что все её параметры, в том числе жёсткость и содержание железа в норме. ВОДОПОДГОТОВКА не нужна.

На каждый этаж будет свой удалённый регулятор температуры с управлением насоса тёплых полов.

Регистрация: 05.01.2006 Петрозаводск Сообщений: 19

Я не вижу вашего дома, но в Москве, радиаторы при наличии ВТП по ВСЕЙ площади дома - соверщенно ни к чему... Сугубо имхо... Советую серьезно проработать сей момент...

getro написал :
Анализы воды показали что все её параметры, в том числе жёсткость и содержание железа в норме.

В норме чего? Требования к теплоносителю у производителя отопительного оборудования посмотрите.

getro написал :
На каждый этаж будет свой удалённый регулятор температуры с управлением насоса тёплых полов.

А контурами ТП как управлять будете?

troynik написал :
но в Москве, радиаторы при наличии ВТП по ВСЕЙ площади дома - соверщенно ни к чему.

Только при этом надо ходить в тапочках на толстой подошве или жить в доме из пенопласта.

Регистрация: 05.01.2006 Петрозаводск Сообщений: 19

Тапочки подойдут, но обязательно беленькие . И почему у нас так боятся ВТП ??? патамучто Гондурас. Живу в Карелии, отопление только ВТП, когда делал - все кричали Идиот!!, теперь 80% завидуют, 20% - делаю за деньги. Никаких проблем - конденсата, обмерзаний, тапочек и прочих страшилок. Часть окон до пола - открываю когда хочу, тепла хватает с запасом.
Одно неудобство - к хорошему привыкают!! Все больше уговаривать не буду...Не хотите не верьте...

Всем чудесных выходных.

troynik написал :
И почему у нас так боятся ВТП ??? патамучто Гондурас.

У нас не боятся. Мы его активно кладем
Но есть норматив на температуру теплого пола. Если теплопотери здания минимальны и мощности теплого пола, при максимально допустимой температуре, достаточно для обогрева, то и отлично. Однако такие результаты я видел только в пенопластовых домах "Изодом".
В обычном доме с теплопотерями 100 Вт/кв.м. ТП недостаточно и приходится добивать радиаторами.
По перегретому полу мне лично неприятно ходить, да и вредно это для здоровья.

собственноручный монтаж...масква ))) ... прошло почти семь лет,на первом этаже ТОЛЬКО водяные тёплые полы,радиаторов нет во ВСЁМ доме(4этажа) система теплоснабжения -чиллер-фанкойл (зимой не применяют вообще)...дом до сих пор на тех.обслуживании (район Куркино)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
собственноручный монтаж...масква )))

Да мы не сомневаемся даже

Регистрация: 05.01.2006 Петрозаводск Сообщений: 19

стены : гипс/вата 50/пустот. кирпич 380/вата 150/штукатурка. Расчет помню делал - все проходило. температуру пола не замерял, но обратка не выше 50, расход 2-3 литра, контура по 70-80 так что все в норме. До 15 мороза живу с приоткрытыми окнами (люблю я, очень, окошки открытые). Третий год полет нормальный. Еще человек у пяти делали - претензий не поступало. Вот, сам не пойму все говорят нельзя - а ведь работает- до сих пор, сам не могу поверить.

Регистрация: 05.01.2006 Петрозаводск Сообщений: 19

пока писал - уже ответили...

2SCB я просто к тому,что в Скандинавии ВТП применяют без опасений, климат примерно одинаков,правда их предпочтения "минимализма" в оформлении интерьеров способствуют равномерной теплоотдаче. Конечно если мы любим ставить стенки,диваны,разнокалиберные кресла,та(у)фту ))),да ещё все полы укрыть паласом,тогда конечно ВТП не приемлим )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

troynik написал :
Вот, сам не пойму все говорят нельзя - а ведь работает- до сих пор, сам не могу поверить.

У моего друга только ТП на первом этаже. Мне ходить некомфортно. Если снизить температуру - замерзнет. Дом кирпич, утеплен хуже вашего.

Tehnik-san написал :
2SCB я просто к тому,что в Скандинавии ВТП применяют без опасений, климат примерно одинаков

Да, примерно. У нас только Гольфстрима не хватает
В Скандинавии народ живет в основном на побережье, там не так холодно. В остальных местах всё как у нас, топят по полной. Да, много, кстати, каркасников нормально утепленных, как у товарища из Карелии.

Я ещё раз хочу отметить, что за ТП обеими руками, однако мечты разбиваются о реалии теплопотерь некоторых зданий.

SCB написал :
...ещё раз хочу отметить, что за ТП обеими руками, однако мечты разбиваются о реалии теплопотерь некоторых зданий.

Об этом и речь, без Гольфстрима,в Куркино семь лет живут только с ВТП, но при ОТЛИЧНЕЙШЕМ наружном утеплении этого таунхауса

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

наверно пора переходить к "по существу заданных вопросов"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

узел ввода + подпитка

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Спать пора
А подпитку я не приемлю. Лучше " Малышом" накачать то, что надо.

2SCB не на словах,а на деле это где можно глянуть ...перед сном ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Вот, котельную собирали без подпиточных узлов. На фото видно.
Слева вода, справа отопление. Связи между ними нет.

2getro подача воды в бойлер
а) вдали
б)поближе

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2SCB вопрос по фото.почему нет смесительных узлов,выполненных в металле ,на каждом контуре и установленных перед полипропиленом ? Термометры и манометры отсутствуют. Здесь что,температуру и давление меряют наощупь ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
почему нет смесительных узлов,выполненных в металле и установленных перед пропиленом ?

Потому что вот такой простой вариант частично обусловленный температурой подачи котла не выше 70 гр.С.
Но в основном ставим конечно узлы на радиаторы и ТП. Хотя встречаются варианты и без них. Даже у меня дома. Никак руки не дойдут воткнуть

2SCB форс-мажор исключаете,или годовой гарантии хватает ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Здесь переделывалась только котельная. От уровня пола идет уже МП от застройщика. Отработало две зимы. Форс-мажор исключаю.

SCB написал :
Слева вода, справа отопление. Связи между ними нет.

такая ж фигня,слева вода,справа отопление...только с манометрами и термометрами...пропилен,контур в серёдке- это субподрядчики, не вписались в общую картину, принудительная вентилляция..."карлсоны" ...бл...

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**