Дом деревянный 2-х этажный. Зарание спасибо.
P.S. Всех с прошедшими праздникми.

Первая группа - там 4 кабеля по проекту на один автомат.
4 жилы в одну клемму не зажать.

Если реально 4 кабеля в щиток приходит, то разделить эту группу на 2 автомата. (добавить еще один автомат)

-Jazz-

Разрешённая мощность по договору известна?

2 ВТБ! Разрешенная мощность 15 кВт.
2 Solovey Учту. Хотя мне кажется 4 жилы зажать можно... Но вам виднее.

-Jazz-

Способ ограничения потребляемой мощности в ТУ прописан?
Автомат 25А?
Или "умный" электросчётчик?

Я пытаюсь понять, на каком основании номинал автомата до счётчика выбран 63А.
Ввод от ВЛ? ВЛИ? Кабельный от ТП?

Какая система заземления?

Предпочтительнее трёхполюсный рубильник/выключатель нагрузки до счётчика и трёхполюсный-же автомат после него.

Желательно заводить в каждое помещение (кроме кухни) одну и ту же фазу на розетки, на стационарных потребителей и на освещение.
В ванной/душевой и в котельной обязательно устроить ДСУП, на кухне желательно.

Автоматы желательно с характеристикой В (кроме вводного).

Раз дом деревянный, не помешает устроить ВУ в стальном боксе на внешней стене дома возле крепления провода ответвления.
Или вовсе на опоре ВЛ.
В этом боксе вполне можно установить автомат номиналом 63А - если параметры линии позволяют.

-Jazz- написал :
Хотя мне кажется 4 жилы зажать можно...

Допускается два одного сечения.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

Группа №5, розетка на улице, какая будет нагрузка? Просто по опыту знаю, что приходится порой и сварочник и циркулярку и пр. энергоёмкие штуковины. Думаю номинал побольше, да и 3*4 не повредит

2 ВТВ! 1. Способ ограничения мощности не прописан.

  1. Ввод с ВЛ, ТП в 20-ти метрах.
  2. Заземление свое (4 уголка L=2.5 м, вбиты под домом когда закладывал фундамент).
  3. На счет трех полюсного автомата/рубильника прошу пояснить. Почему 3-х поюсный предпочтительнее?
  4. Расфазовкой занимался исходя из практических соображений (свет - одна фаза, потребители - другая), мне кажется логичнее. Если не прав поправте, поясните.
  5. ВУ на опоре сделать не получися. На внешней стене не желательно (людная сторона). Почему в доме не желательно?

2 sergey_sav Понял, учту.

2 mascot71 Согласен. Тоже думал о кабеле 3*4, но розеток более чем на 16А не нашел... и нарисовал 3*2.5.

-Jazz- написал :
Способ ограничения мощности не прописан.

Значит, автомат 25А.

ТП в 20-ти метрах

Есть смысл подумать о немодульном вводном автомате на большой ТКЗ.
Остальные автоматы на 6кА, а то и на 10кА.

На счет трех полюсного автомата/рубильника

PEN коммутировать нельзя, да и N при трёх фазах нежелательно. Коммутация в УЗО - неизбежное зло.
На однофазные линии двухполюсники - пожалуйста, при такой близости ТП даже весьма полезно.

(свет - одна фаза, потребители - другая), мне кажется логичнее

Одна фаза в помещении - безопасней.
Да и балансировать проще.

На внешней стене не желательно (людная сторона).

Повыше - метра на четыре.
Можно рубильник для улицы с плавкими вставками.

Почему в доме не желательно?

Ввод без защиты - пожароопасно, а дом деревянный.

розеток более чем на 16А не нашел

Трёхфазную на 25А.

Система заземления TN-C-S?

2 ВТБ!
1 Сейчас установлен однофазный котел на 6кВт, а это уже больше 25А. Вводной автомат минимум 32А нужно.
2 На счет бокса на внешней стене подумаю. Может вы и правы.
3 Систему заземления планирую TN-S.

-Jazz- написал :
однофазный котел на 6кВт

Трёхфазное подключение не предусмотрено?

Вводной автомат минимум 32А нужно.

Может не пройти, но Вы лучше знаете местные беспорядки.

TN-S

Планируете заменить ввод от ВЛ на кабель от ТП?