Способ ограничения потребляемой мощности в ТУ прописан?
Автомат 25А?
Или "умный" электросчётчик?
Я пытаюсь понять, на каком основании номинал автомата до счётчика выбран 63А.
Ввод от ВЛ? ВЛИ? Кабельный от ТП?
Какая система заземления?
Предпочтительнее трёхполюсный рубильник/выключатель нагрузки до счётчика и трёхполюсный-же автомат после него.
Желательно заводить в каждое помещение (кроме кухни) одну и ту же фазу на розетки, на стационарных потребителей и на освещение.
В ванной/душевой и в котельной обязательно устроить ДСУП, на кухне желательно.
Автоматы желательно с характеристикой В (кроме вводного).
Раз дом деревянный, не помешает устроить ВУ в стальном боксе на внешней стене дома возле крепления провода ответвления.
Или вовсе на опоре ВЛ.
В этом боксе вполне можно установить автомат номиналом 63А - если параметры линии позволяют.
Группа №5, розетка на улице, какая будет нагрузка? Просто по опыту знаю, что приходится порой и сварочник и циркулярку и пр. энергоёмкие штуковины. Думаю номинал побольше, да и 3*4 не повредит
2 ВТВ! 1. Способ ограничения мощности не прописан.
Ввод с ВЛ, ТП в 20-ти метрах.
Заземление свое (4 уголка L=2.5 м, вбиты под домом когда закладывал фундамент).
На счет трех полюсного автомата/рубильника прошу пояснить. Почему 3-х поюсный предпочтительнее?
Расфазовкой занимался исходя из практических соображений (свет - одна фаза, потребители - другая), мне кажется логичнее. Если не прав поправте, поясните.
ВУ на опоре сделать не получися. На внешней стене не желательно (людная сторона). Почему в доме не желательно?
2 sergey_sav Понял, учту.
2 mascot71 Согласен. Тоже думал о кабеле 3*4, но розеток более чем на 16А не нашел... и нарисовал 3*2.5.
-Jazz- написал :
Способ ограничения мощности не прописан.
Значит, автомат 25А.
ТП в 20-ти метрах
Есть смысл подумать о немодульном вводном автомате на большой ТКЗ.
Остальные автоматы на 6кА, а то и на 10кА.
На счет трех полюсного автомата/рубильника
PEN коммутировать нельзя, да и N при трёх фазах нежелательно. Коммутация в УЗО - неизбежное зло.
На однофазные линии двухполюсники - пожалуйста, при такой близости ТП даже весьма полезно.
(свет - одна фаза, потребители - другая), мне кажется логичнее
Одна фаза в помещении - безопасней.
Да и балансировать проще.
На внешней стене не желательно (людная сторона).
Повыше - метра на четыре.
Можно рубильник для улицы с плавкими вставками.
2 ВТБ!
1 Сейчас установлен однофазный котел на 6кВт, а это уже больше 25А. Вводной автомат минимум 32А нужно.
2 На счет бокса на внешней стене подумаю. Может вы и правы.
3 Систему заземления планирую TN-S.