Схемему подключения видно на фотографии. Радиаторы практически не греют. Дом новостройка.разводка снизу. Прочитал на форуме про диагональное подключение, но на кухне 10 секций и картина точно такая же. Нагревается только верхняя трубка. Уважаемы специалисты подскажите в чем проблема?
Я прямо сейчас еще раз проверил, все открыто и внизу и вверху на максимум. Непонятно почему нижняя трубка батареи не горячая. Я понимаю если бы вверх не продавливало.
Уже после установки выяснил, что у сантехника который устанавливал руки кривые. И еще я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?
kaa_dir написал :
А помоему, разводка там сверху. Разве тот нижний кран регулятор. Просто кран. И все же проверьте нижний кран в нескольких положениях.
А причем здесь кран и разводка. я сантехнику сказал что разводка нижняя он так кран и устанавливал, но повторюсь еще раз выяснилось, что сантехник он плохой.
zloy maugli написал :
я вот думаю если сократить существенно количество секций ситуация может выправиться?
Ничего не поменяется. А вообще, странно у Вас сделана разводка ...в верх уходит металлический стояк, а в низ полипропилен?
По уму, то надо бы сделать диагональное подключение и, скорее всего, все заработает, как надо.
Палецкий написал :
А вообще, странно у Вас сделана разводка ...в верх уходит металлический стояк, а в низ полипропилен?
По уму, то надо бы сделать диагональное подключение и, скорее всего, все заработает, как надо.
До этого стояли конвекторы было невозможно снизу накрутить резьбу (труба из плиты с загибом выходила) поэтому полипропилен протянули до соседей. Диагональное можно сделать, вот только обидно почему на соседних стояках все и так работает и прекрасно греет.
zloy maugli написал :
обидно почему на соседних стояках все и так работает и прекрасно греет.
Я ж говорю ...плюс к тому, что в нижнем кране очень заужен проток, еще может прибавится зауженные при пайке фитинги (очень глубоко всунута труба в фининг) ..типа каскад заужений ..вода стоит
Капитошка написал :
Заменить и краны и адапторы ПП на 3\4". У вас перемычка на 1\2 и вход в радиаторы такой же, плюс на кранах 1\2" еще большее заужение, хоть и местное.
А что за адопторы? И почему сантехник мой дурной такие поставил? Получается при таком раскладе при любой рециркуляции давлении и типе подключения воде легче через байпас идти да?
У вас их немного по другому называют. Иначе говоря - переходные муфты с пластика на резьбу. В данном случае 25*3\4 Н.
zloy maugli написал :
воде легче через байпас
Байпас сильно коротит радиатор.Плюс большое количество секций.Даже при подключении на 3\4 обычно использую диагональную схему при количестве секций более 10.А на кранах или сэкономлено было или так делают обычно может по принципу "из того ,что было".А самая распространенная причина - покупка радиатора с пробками на 1\2 хозяином и лень купить мастеру другие или посоветовать.
Большое спасибо путь решения проблемы я думаю мне понятен. + уорочу еще батареи я думаю 10 секц на 20м2 и 7 секц. на 10м2 будет достаточно. Или уж кран еще на байпас поставить на всякий случай )) все равно стояк сливать.
какой бы ни был вход диаметром батареи прогревались бы хотя бы вначале пару секций. Но обратите внимание, что секции прогреваются по всей длинне в верхней части. Т.е. внизу нет протока. Если подвод теплоносителя на радиатор снизу, то почему регулировочный кран стоит вверху? Это же видно на фото. Автор два раза упомянул о прогревании вверху и холодной части внизу. И все же необходимо проверить краны внизу. Если подача снизу, а судя по фото сантехник делал разводку при условии, что подача сверху. Просто никак иначе не объяснить регулировочный кран вверху. Если бы был слабый проток грели первые пару-тройку радиаторов. Ан-нетушки. Снизу (от подачи) вообще не греется. Проверяйте кран нижний. Там вся проблема. Возможно указатель открыто-закрыто не соответсвует действительности.
AlexMax написал :
У 25 трубы проход как на обычной пол-дюймовке.
Жестоко ошибаетесь.
25-я ближе к 3/4", - н-р, Экопластик 25 PN20 -имеет проход= 25 -3,4х2= 18, 2 мм;
сравните вн.диам 1/2" ниппеля = 15 мм, а некоторые 1/2" фитинги, н-р, тройник НР имеют
проход всего 12 мм.
краны зачем 1/2 поставили? да еще этой модели? они же не рассчитаны на многоэтажки / макс 6-7 кг, а в сетях и до 10 может доходить.../если у Вас не первый этаж, отложите заначку на ремонт соседей
да еще и полипропилен на отоплении это бомба замедленного действия, но это ИМХО
кстати - оба крана являются регуляторами / у нас нижними зажато в этом году так, что прогревается только верхняя часть(жарко очень) /
Чтобы ответить на вопрос - хватит ли 10 секций на 20 квадратов, надо сделать тепловой расчет, в котором учесть - тип стен, наличие балкона, сторону света, тип окон, мощность 1 секции радиатора...
Peterjela написал :
Жестоко ошибаетесь.
25-я ближе к 3/4", - н-р, Экопластик 25 PN20 -имеет проход= 25 -3,4х2= 18, 2 мм;
сравните вн.диам 1/2" ниппеля = 15 мм, а некоторые 1/2" фитинги, н-р, тройник НР имеют
проход всего 12 мм.
Я ориентируюсь не на Экопласт.
ППР PN20, внутреннее армирование, незачистная, торговая марка Ital:
20 - 12,6мм
25 - 15,6мм
32 - 21мм ровно.
Так что, извините, мы ориентируемся на разные трубы Нашим 25 как раз нужен переход 25\ 1\2