Доброе времени суток!
Недавно приобрел бокс площадью 100 м2 и в столкнулся с проблемой отопления, которую надеюсь решить с вашей помощью.... В настоящее время в боксе усановлена такая система отопления (см. вкладку).Котел неизвестен( хотя зара, выложу фото, может кто и знает). Все бы ничего, но вода периодически в заливном баке закипает и начинает выплескиваться, а стальные трубы гремят как будто по ним кувалдой бьют. И вот настал тот деень когда есть время и деньги чтобы все переделать.... Немного порыскав нашл такую схему Теперь вот жду одобрения настоящих спецов чтоб начать работу или найти новый вариант. Единственное не хотелось бы менять котел.....
Я не "специалист", но на "котлах" живу уже в 3-м доме....
В первом случае система не верна изначально... будет бахать всяко.
Вторая (ссылка) - навороченная до ж...ы и причем бестолково. Ну или слишком умно...
Обычно ставится такая система с насосом и возможность его обхода.
Регистры можно ставить как на верхнюю так и на нижнюю трубу (у меня вообще вся система закальцована с небольшим наклоном)
Но если котел эффективный, а система небольшая - немного "бахать" будет все-равно... хотя меньше.
Что бы не переделывать всю систему - поставьте насос как на рисунке, пароотводную трубку из верхнего калена, из обратки трубу в расширитель... система будет работать хорошо, но только если есть подача эл-ва... так как без наклона.
При отсутствии эл-ва вода будет кипеть, но "бахать" будет все равно меньше, так как пар будет уходить в пароотводную трубку.
Просто потом придется доливать больше воды в расширитель.
Ну а насос наверное уже знаете какой... на 10-15 ватт за глаза (у меня 100 квадратов гоняет 15 ватный насос).
Расширительный бачек открытый, можно накрыть (фанеркой, например ) для уменьшения испарения.
У меня трубы (когда стояла самоточка) были все 62 мм, когда переделал под насос и котел часть труб пришлось сменить, под руками были только дюймовки (25 мм) - хватает... Но, думаю, бОльший диаметр хуже не сделает...
Регистры можно и так поставить, только установите регулировочные краны, чтобы регулировать поток...
А то "последние" регистры будут холодными... все пойдет по пути наименьшего сопротивления - т.е. через ближайшие...
Art_klim написал :
вода периодически в заливном баке закипает и начинает выплескиваться, а стальные трубы гремят как будто по ним кувалдой бьют.
Вы слишком сильно кочегарите котел. Надобно не больше 80гр. Трубы гремят из-за образующегося пара, он же и воду выплескивает. Вам еще надобно хорошенько промыть систему от шлама, что б теплоноситель шустрее бегал по трубам
У меня сложилось впечатление, что котел "самопальный"... добротно сваренный, но самопал...
Кран "1" - не понятно для чего (может для отбора горячей воды?), а кран "2" (вероятнее всего) для слива воды из системы. Это, похоже, самая низкая точка в системе.
У того кто проектировал и варил могли быть свои (потаенные) мысли
В верху стоит поломанный термометр или манометр, а снизу кран сброса воды из системы. Повторяю, Вам надо хорошо промыть систему.
В идеале, было бы здорово поварить новые трубы и регистры. А схема системы должна выглядеть так ( наличие насоса не обязательно):
Палецкий, Вы чего советуете? Такая система как "бахала", так и будет...
В такой системе нужно поддерживать температуру ниже точки кипения, что в котле с "совково-ручной" регулировкой не реально!
Система (без управления горением) должна быт "открытой" - т.е. с возможностью выброса пара. Ваша система будет выбрасывать воду и опустошать систему, так как является , практически, закрытой.!