Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1578401

Собственно сабж, у нас 9 этаж, последний, плохо греют батареи, на фотках показано как у нас все подключено и как плохо греют батареи, что могли напортачит сантехники, или у нас просто пока давление в трубах маленькое??? Пока что ссылаемся именно на это!!!
Подскажите, у кого какие мысли!!! А то замерзаем, температура с элеткрообогревателем 18, когда уезжаем 15!!!

Теоретически на последнем этаже можно, наверное, и байпас перекрыть....

И еще, можно подключить подающую трубу через "удлинитель" внутрь батареи. Чтобы теплоноситель подавался сразу в дальнюю секцию.

Александр Ро написал :
Теоретически на последнем этаже можно, наверное, и байпас перекрыть..

Лучше - практически
И сделать диагональное подключение

Alex_Penza написал :
Лучше - практически
И сделать диагональное подключение

И при этом не перепутать подачу с обраткой , плюс добавить вместо крана Маевского обычный вентиль(не шаровый кран) для спуска воздуха, у Вас все-таки последний этаж, через кран Маевсого воздух будет стравливаться ну очень долго.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

2Cosin уберите ваабще эти каличные регуляторы
поставьте вместо них шаровые краны и забудьте
здались они вам?
что все их так любят ставит?

lex2202 написал :
уберите ваабще эти каличные регуляторы

+1.

у вас на нижнем стоит ВЕРХНИЙ регулятор, надо поставить НИЖНИЙ или убрать регулятор совсем и поставить запорный кран. вообще ставят от стояка СНАЧАЛА КРАН ПОТОМ РЕГУЛЯТОР, а не одинокий регулятор , да еще 2 верхних сразу ;-)
нуу как вариант - еще - сделать диагональ...

rodinad написал :
у вас на нижнем стоит ВЕРХНИЙ регулятор,

У него вроде обычные вентили....

В вашем случае все просто-у вас стоят полупроходные вентиля поставьте полнопроходные и все будет нормально.

2Cosin
у нас был похожий случай - тоже на 9 этаже - плохо был спущен воздух....при этом при открытии крана шла струя воды, а после закрытия опять через 15 мин холодная батарея. Пришел сантехник с УК - сделал пассы руками. чуть спустил - и все заработала. В этом году экспериментировать сама не стала - сразу вызвала мастера, что бы он спустил воздух.
Тапками не кидайтесь...я не асс в отопительных приборах. Кстати - у вас труба подводящая и отводящая одинаковой температуры ? (в нашем случае на подводке была горячая, а отводящая холодной). А при малом давлении скорее всего и подводящая будет еле теплой.

ага, вентили - они же регуляторы, которые почему-то ставят вместо отсечных кранов, хотя надо ВМЕСТЕ.
макарон прав...