Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой!

Поменял водопровод, на холодную воду установил редуктор Icma 246, перед редуктором установил фильтр тонкой очистки. Давление установил 3 Бар. Изначально заметил сильное падение давления при открытии крана на кухне (прмерно 1,5 бар, на горячей воде падение около 0,5 с редуктором RBM)

 Водопровод собрал два дня назад, сегодня заметил, что появилась вода из под крышки с регулировочной гайкой, немного, но вылезла "плевком" несколько капель.  
 Подскажите, что делать, нести обратно в магазин или разобрать и смазать?  

Входное давление от стояка примерно 4 - 6 Бар.

продолжает наполнятися вода под крышкой, примерно 1 мм3 в час

Разобрал, смазал резинки силиконовой смазкой, неделю работает нормально. Не подтекает, стрелка манометра живее откликается на изменения давления, падение давления при открытом кране уменьшилось раз в пять, проходимость возросла.
Не понравилось только низкое качество обработки внутренних поверхностей, в которой резинки поршня ходят, думаю отполированным должно быть, а оно отшлифовано, и то небрежно.
На заметку написал, кому интересно будет.