Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17
#1580477

Здравствуйте!
Квартиру залили сверху, текло по стене и через люстру. Дом хрущевский 1964-го года, проводка древняя алюминиевая в резиновой изоляции. Безопасно ли будет ее использовать, когда высохнет, или лучше проложить новую в залитой части квартиры? Если использовать, то сколько времени дать просохнуть? Какие требования к сопротивлению изоляции, если проверять мегаомметром?
Простая проверка тестером показывает, что все линии целы.
Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

agm6662 написал :
Какие требования к сопротивлению изоляции

Не менее 500кОм.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Вот только тестером (то есть при напряжении в несколько Вольт) замерив, я бы не успокаивался.
А такую проводку давно стоило поменять - вот и случай подвернулся.

Регистрация: 11.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Измерил сопротивление изоляции мегаомметром. Показывает зашкал, т.е. больше 275МОм при напряжении 250В или больше 500МОм при 500В; 1кВ подавать не рискнул. (Люстра, розетки, выключатели сняты, соединения скруткой в соединительной коробке расцеплены.) Получается, что старая резиновая изоляция хорошая и все высохло за 2 недели. Такое сопротивление реально? Прибор работает правильно, мегаомные резисторы измеряет как надо.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

agm6662 написал :
Такое сопротивление реально?

Реально. Обычно перед испытанием проверяли мегометр на работоспособность, правда это относится для приборов с динамкой, как с электронными не знаю. Скорее всего тоже будет все нормально Соединяют провода между собой - прибор должен показать ноль, разрывают - бесконечность. А вот потом уже делали измерения.
Вам остается на всякий случай проверить на 1000В для успокоения души и если сопротивление больше 0,5Мом - спокойно все включать.

Это мое мнение и его не навязываю

Сообщение для agm6662.
Проверка электропроводки квартиры мегомметром на положении 1000 вольт.
Сопротивление изоляции не ниже 0,5 Мом.

Bladiclab написал :
Проверка электропроводки квартиры мегомметром на положении 1000 вольт.
Сопротивление изоляции не ниже 0,5 Мом.

мда, вот ВВГ или НЮМы/НИМы и т п.покажут такой результат в аналогичных условиях...
ИМХО: ВВГ может и да, а остальные "пукалки по ТУ" врятли...
Спите спокойно, у вас замечательный алюминий, главное соединения какчественно сделать...

Регистрация: 11.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Измерения на 1кВ: 800МОм, 1.1ГОм, 1.8ГОм. Остальные отрезки проводки - зашкал, т.е. больше 2.2ГОм. Будем считать, что все в порядке.

При такой ситуации вовсе не обязательно сначала, снимать люстры, выключатели ит.д.
Выключатели поставить в выключенное положение и толкнуть мегомметром на положение 1000 В (на входе), лучше подождать пару дней чем переломать все в коробках.

Сопротивление изоляции у вас хорошее, пользуйтесь спокойно.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

agm6662 написал :
Будем считать, что все в порядке.

Не "будем", а "надо" считать что проводка испытание выдержала достойно. На совесть сделана проводка и с хорошим качеством провод

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 11.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Сообщение от Bladiclab
При такой ситуации вовсе не обязательно сначала, снимать люстры, выключатели ит.д.

Все было залито, там вода была внутри, сейчас уже просохло. Плафоны люстры были заполнены водой до краев.

В залитых люстрах что-то менялось? Выключатели те же?

Регистрация: 11.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17

                          > Сообщение от **Bladiclab**

В залитых люстрах что-то менялось? Выключатели те же?

Пока снято все. Измерялась только проводка. До установки выключателей, розеток и люстры еще очень далеко. Сначала штукатурка, обои, перекошенная дверная коробка и т.д. Я хотел сейчас проверить, надо ли штробить стены и потолок под новую проводку или оставить старую.

Дом 1964-го года постройки.
Однозначно менять, даже если это в начале отдельная часть квартиры.