Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.10.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 193
#1580744

Добрый день.
Помогите пожалуйста понять какие варианты решения следующей проблемы с приточкой.
В Питере вчера -7 и сильный туман, воздухозаборная решетка вся забилась инеем - воздух перестал поступать. Как вариант решения вытащил из воздухозаборной решетки мелкую сетку, как следствие выгреб сугроб уже из фильтра. Воткнуть мелкую сетку обратно или она вообще не нужна, т.к. мусор проще с фильтра выгребать? И что можно сделать с инеем, кроме установки канального нагревателя сразу после воздухозабора?

DEL.

Такое случается каждый день в течение года? Такая погода - редкость!
Предотвратить попадание инея в оборудование поможет либо фильтр (сепаратор) либо аварийный нагреватель воздухозаборной решетки с устройством аварийного электрокалорифера.