Добрый день уважаемые мастера! Искал в поиске похожего не нашёл.
Такая проблема, настенный двухконутрный котёл Ваиллант, тактует система ГВС, цикл 5-7 сек., вода то теплая то холодная, ОС работает нормально, напор хороший...Что это может быть?
В любом котле с встроенным теплообменником горячей воды (не важно битермик или пластинчатый) насос работает и в режиме отопления и в режиме ГВС. Разница в том, что он работает или по "малому" или по "большому" кольцу.
Vaillant, если память не изменяет, битермических котлов не делает. В режиме ГВС трехходовой клапан переключает поток теплоносителя с СО на вторичный теплообменник в котором и происходит нагрев ГВС. Теплообменник маленький и легко забивается накипью.
В режиме ГВС насос гоняет теплоноситель по малому кругу "Первичный теплообменник-трехходовой клапан-вторичный теплообменник-циркуляционный насос-первичный теплообменник". Нагрев ГВС происходит во вторичном теплообменнике от тепла прогоняемого насосом теплоносителя.
В битермических котлах трубки ГВС и отопления в первичном теплообменнике разные. Т.е. теплообменник выполняет двойную функцию. Такие котлы в режиме ГВС более похожи на обычную газовую колонку.
dmvt1 написал :
В режиме ГВС насос гоняет теплоноситель по малому кругу "Первичный теплообменник-трехходовой клапан-вторичный теплообменник-циркуляционный насос-первичный теплообменник". Нагрев ГВС происходит во вторичном теплообменнике от тепла прогоняемого насосом теплоносителя.
Это понятно. Для меня новость, что при подготовке воды для ГВС в котле с битермическим теплообменником насос тоже работает.
AlexMax написал :
Для меня новость, что при подготовке воды для ГВС в котле с битермическим теплообменником насос тоже работает.
В котлах с битермическим теплообменником нет переключающего трехходового клапана. Вместо него стоит обычный клапан который "закорачивает" систему отопления при включении режима ГВС.
Elden написал :
В любом котле с встроенным теплообменником горячей воды (не важно битермик или пластинчатый) насос работает и в режиме отопления и в режиме ГВС.
Совершенно верно. Приоритет у ГВС, и при наличии бойлера вода не может быть то горячей, то холодной. 2Kuznechik197
Накопительный бойлер горячей воды у Вас есть?
Elden написал :
В котлах с битермическим теплообменником нет переключающего трехходового клапана. Вместо него стоит обычный клапан который "закорачивает" систему отопления при включении режима ГВС.
Это я понимаю. Я не понимаю, зачем работать насосу при подготовке воды в контуре ГВС. Зачем это нужно? Чтобы не перегревался теплообменник? Насос что, включается и летом? Я имею ввиду котел с битермическим теплообменником. Мне не совсем понятен процесс, точнее, его назначение.
dmvt1 написал :
В битермических котлах при работе на ГВС циркуляционный насос в режиме "лето" не работает. В этом режиме котел становится похож на газовую колонку.
Расскажите об этом котлу Westen Qasar 24i (он же Baxi Luna) у меня такой, и, почему-то, насос не только работает в режиме "лето" ни после закрытия ГВС переключается в режим отопления на несколько секунд для охлаждения ТО.
AlexMax написал :
Меня интересовал сам принцип.
Сам принцип прост и понятен. У настенных котлов теплообменников 2шт - первичный (основной, отопление) и вторичный (только ГВС). Вторичный теплообменник может быть конструктивно объединен с первичным ТО (битермический ТО) или отдельным блоком (проточный, скоростной, пластинчатый ТО).
Для обеспечения нормальной работы первичного ТО который нагревает или систему отопления или вторичный ТО в нем должна быть циркуляция воды. При отсутствии циркуляции вода может вскипать в локальных участках ТО, что приведет к его поломке.