Вместо одноклавишного включателя хочу установить двухклавишный.проблема в том,что у меня на включатель заведен ноль.стоит одноноклавишный,но при этом один провод входящий и два выходящих(просто выходящие оба на одной клеме).на потолке три провода- соответственно фаза напрямую из распредкоробки и те два ноля с выключателя.вопрос в следующем - будет ли работать в нормальном режиме этот двухклавишный выключатель,есль одну группу ламп кинуть на один ноль,вторую группу на второй,а фаза будет общей.
Если вы разобрались что на выключатель приходит ноль, а к люстре приходит фаза ( что не правильно, должно быть на оборот).
И отходящие два провода от выключателя в исправном состоянии до люстры, то все будет работать.
Нет.на данный момент у меня одноклавишный вкючатель (с одним заходящим проводом и двумя на выходе,но прикручены выходные к одной клеме) а под потолком патрон с лампой и один свободный провод.
Так разъедините два провода (объединенных) с выключателя.
Один из них исправен, что и работает по факту.
А второй идет на люстру, который свободный в потолке (прозвонить, если надо то промегерить, не пойдет, возможно, облом).
нет,обрыва на свободном проводе нет (когда лампа выключена на нем есть напряжение).я понимаю это все так: три провода- расчет на установку люстры с независимыми рожками ну и включатель рассчитан на то что, что его заменят двухклавишным.
Перед тем как в коробке, что-то менять, надо посмотреть, как в других местах идет управление освещением.
Подключите вторую лампу с патроном для проверки (фазный провод и свободный). И все станет ясно (если провод исправен).
Если по всей квартире на выключатели идет ноль. То достаточно на входе поменять ноль с фазой. Если путаница, то нужно просто уяснить что замена ламп в люстрах только с обязательным снятием напряжения, и при выключенных выключателях или включенных люстры не трогать.
И установить УЗО (обязательно).