а воздух не выдет ли по трубопровду в систему?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Нет. Можете просто накачать воздух если бак стоит вертикально вентилем вверх. С горизонтальными баками этот номер не пройдет.

Мембраны заказаны, идут. Есть идея поместит в бак накаченную до 1,5 кг камеру от авто, есть ли смысл поработать до замены?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Только накачивать и проверять давление надо ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ в водяной части. Прорывается всегда около ниппеля, там края неровные и острые.

Suever написал :

Suever написал :
1-1.5 кгс/см2.

Спасибо

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

betmen написал :
какое давление воздуха накачивать? в системе рабочее давление 2,3 кг/см2

1-1.5 кгс/см2.

и еще при установке мембраны с наружней стороны где воздух поверхность мембраны тальком посыпают или нет?

Михалыч написал :

Михалыч написал :
Может бак маловат? Ну и давление- само собой.
Хотя и третий вариант- бракованные баки, тоже не исключен...

баки проектные.

отработали надежно 5 лет только в этом году появилась проблемма

Может бак маловат? Ну и давление- само собой.
Хотя и третий вариант- бракованные баки, тоже не исключен...

"Сначала воздух,если все гут, давление не падает,потом вода."
какое давление воздуха накачивать? в системе рабочее давление 2,3 кг/см2

Причина разрыва - слишком низкое давление в воздушной части. Мембрану полностью выгибает и вдавливает в отверстие для вентиля. Вот в этом месте она и рвется.

На другой котельной в баке мембрана не порвалась а просто прилипла к стенке бака, пришлось аккуратно ее отлиплять и заправлять воздухом

Вы имеете ввиду ниппель накачки воздуха?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Причина разрыва - слишком низкое давление в воздушной части. Мембрану полностью выгибает и вдавливает в отверстие для вентиля. Вот в этом месте она и рвется.

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Сначала воздух,если все гут, давление не падает,потом вода.

Кто сталкивался с заменой мембраны в расширительном баке wrv200 (wester heating)?
Интересует технология заполнения водой и воздухом?
Заранее благодарен!

P.S. Причина разрыва мембраны в двух баках системы отопления закрытого типа неясна. Есть варианты предположения?