Проблема состоит в следующем, разводка проходит в начале через ванную потом идёт на кухню, так вот на кухне вода смешивается и течёт из крана нормальной температуры независимо от того включаются или нет дополнительные потребители воды (сливной бачок, стиральная машинка и тп), а вот в ванной засада, как только включается какой то потребитель воды, сразу температура меняется, а бывает, что и просто сама меняет температуру до такой степени что помытся нереально, то кипяток, то ледяная течёт.
Трубы меняные на металопластик, как было с железными трубами до ремонта незнаю, до окончания ремонта в квартире нежил.
Подскажите в чём может быть проблема!?
Сечения заузили или наставили счетчиков/фильтров, что сильно снизило напор. Может в магистрали напор очень слабый. Ничем уже не полечите кроме выяснения истинной причины и переделки системы более толстыми трубами.
Понял пасиб, вот только непойму почему на кухне всё нормально и с напором и с температурой, а в ванной такая засада, от ввода воды в квартиру смеситель в ванной идёт раньшем чем в кухне, кухня это конечная точка. Может сам отвод на смеситель ванной какой то неправильный, трубы одинакового сечения.
SERG_SD написал :
от ввода воды в квартиру смеситель в ванной идёт раньшем чем в кухне, кухня это конечная точка.
Это следствие заужений в МП-тройнике. Неправильно Вам "сваяли" разводку.
МП надо разводить по коллекторной схеме, без всяких там тройников.
(МП-фитинги жутко заужают поток). Удачи в переделке!
Вряд ли.
Смеситель ванной может быть устроен так, что два потока будут бороться за право выхода в излив. Нужно покупать для ванной брендовые, конструктивно они устроены лучше.
С "ёлочкой" всё проще.