Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 49
#1586064

На КТП сгорел предохранитель.
На корпусе обозначение ПК-10,10кВ,10А,длина корпуса 412 мм,диаметр 55 мм.
Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже.
Вопрос к знатокам:есть ли у него аналоги?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25.
Песочек просеять и засыпать обратно.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

amidant написал :
Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25.

А оловянные капли на провод не напаиваете???

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mager1 написал :
Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже.

Если не ошибаюсь, то их Псков изготавливает, а в Москве их всегда можно найти ...

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

Ким написал :
А оловянные капли на провод не напаиваете???

А зачем ?

Регистрация: 28.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 49

avmal написал :
а в Москве их всегда можно найти ...

Только я в Ростове.
Нашёл в продаже ПКТ и ПКН.
Допускается заменить ПК на такие?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mager1 написал :
Допускается заменить ПК на такие?

Смотрите типоразмер.

2mager1 ,самый лучший совет Подойдите с остатками предохранителя в электросети,к рабочим.
И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.

dmitriev01 написал :
И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.

только вероятность высока, что он будет

amidant написал :
Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25.
Песочек просеять и засыпать обратно.

сам так делал неоднократно в бытность электрослесарем БЦР , только песочек еще надо прожарить на плите, а то он быстро сгорит...

amidant написал :

amidant написал :
Цитата:Сообщение от Ким
А оловянные капли на провод не напаиваете???

А зачем ?

"Наиболее приемлемым материалом плавкой вставки следует
считать медь, несмотря на её высокую температуру плавления (1080 С). Для
сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых
оказываются элементы предохранителя, используется металлургический
эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который
плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь." (отсюда: )
Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

amidant написал :
А зачем ?

ТОлько хотел ответить как уже это сделали.Такую напайку делал всегда когда приходилось выеживаться. Так что полностью согласен с

releyman написал :
Для сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых
оказываются элементы предохранителя, используется металлургический эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь. Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

Это мое мнение и его не навязываю

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

releyman написал :
на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который
плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь.

Точнее, медь растворяется в расплавленном олове... Этот эффект хорошо заметен на жале паяльника.

mager1 написал :
Нашёл в продаже ПКТ и ПКН.
Допускается заменить ПК на такие?

releyman написал :
Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

Точно. А ПКТ - для силовых трансформаторов. Вот их и ищите.

rele_svg написал :
А ПКТ - для силовых трансформаторов. Вот их и ищите.

И ищите их в электросетях,в таком крупном городе как Ростов,там с ними работают каждый день,обратитесь в службу ТП.

dmitriev01 написал :
обратитесь в службу ТП.

Службу подстанций, что ли? У них ни ПК ни ПКТ днём с огнём не сыщешь. Только ПКН. За ПКТ - это в РЭС.
Вот в гугле всех что-ли позабанили??

rele_svg написал :
Службу подстанций, что ли? У них ни ПК ни ПКТ днём с огнём не сыщешь. Только ПКН. За ПКТ - это в РЭС.

А служба ТП разве не в РЭСе???

А кто их сейчас поймёт с чубайсовскими реформами, где. Я и службы с таким названием не знаю, хотя больше двадцатника в сетях работаю.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2Ким 2releyman Спасибо,не знал этого.

Регистрация: 28.11.2008 Ростов-на-Дону Сообщений: 49

Всем спасибо!
Буду заказывать ПКТ.

Регистрация: 18.05.2021 Волгоград Сообщений: 1

Может уже не актуально, но в этом магазине продаются предохранители ПКТ совершенно всех номиналов