После долгих консультаций на форуме составил схему с расположением автоматов по квартирному щиту - покритикуйте пожалуйста? можно собирать или еще чего не так?
есть 2 вопроса:
1) на реле есть возможность поставить автомат 1А, 4А или 6А (нашел все таки) - по обсуждению решился на первый. Не мал будет номинал?
2) есть ли смысл выполнить по схеме 2? смысл в том, чтобы добавить автомат на 25А на группу и отдельный автомат 16А для розетки холодильника, в случае уезда из дома можно будет вырубать все линии кроме кухни. СтОит ли это делать или нежелательно? Или может поставить двухполюсник (есть номинал 40А только)?
аматор1 написал :
хотите ставьте, я бы его, РН, после ДИФа подключил и не парился...
изначально автомат на РН (катушку конт.) и был после дифа, но на форуме сказали что это не есть хорошо (правда я так и не знаю, почему?) - поэтому он появился в параллели с дифом. Честно сказать мне бы удобнее было бы его после диффа подрубить - чем это хуже все таки? все вродь после подрубают..
аматор1 написал :
хотите, делайте
понял. спасибо!
подскажите, лучше 25А однополюсной поставить или 40А двухполюсник? он не как автомат ведь будет а как рубильник? а там вродь 2 полюса лучше.. (этой же фирмы как и все остальные могу только 40А на 2 полюса достать)
Перец написал :
Смотрите внимательнее. Только фазу на катушку контактора.
если не трудно, поясните пожалуйста?
я так понимаю, чтобы катушка замкнула открытые контакты, на нее надо подать фазу и ноль, почему тогда на катушку только фазу надо?
Если речь идет о контактах 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 - то что поменяется от того, если я их запараллелю?
На катушку контактора реле напряжения подаёт фазу. Ноль подключен постоянно. Отключите от контактов 3 и 4 ноль и подайте его прямо на шину N. Запараллельте 1 и 3, 2 и 4. Это снизит на них рассеиваемую коммутационную мощность.
Gins написал :
мда.. жаль аматор1 заблокирован
так надеялся на ответы...
__________________
Перец написал :
На катушку контактора реле напряжения подаёт фазу. Ноль подключен постоянно. Отключите от контактов 3 и 4 ноль и подайте его прямо на шину N.
т.е. получается все как у меня по схеме (А1- N, А2 - L), а контакты параллель?
Перец написал :
Это снизит на них рассеиваемую коммутационную мощность.
а обязательно при этом ноль отключать? контактор на 4 полюса - можно ведь параллельно на контактах 1-3 подать фазу, а на других двух - тот же ноль.. или это уже не то будет? просто уж больно заманчиво обрубить все в случае чего.
Перец написал :
Не бойся земляк, плохому не научу!
да я не к тому! просто аматор активно отвечал на мои глупые вопросы, и собственно очень сильно помог.. А в настоящий момент все уже приготовлено, только автомат на 1А в выходные возьму и хотелось бы уже сборку начать, а вот вопросы пока не все кончились.
ps/ если подключать по второй схеме все таки что лучше 25А 1Р или 40А 2Р (имеется ввиду рубильник) - или разницы принципиально никакой?
Gins написал :
контактор на 4 полюса - можно ведь параллельно на контактах 1-3 подать фазу, а на других двух - тот же ноль.. или это уже не то будет? просто уж больно заманчиво обрубить все в случае чего.
JEKA@ написал :
я смотрю внимательно!я так понял предложение ваше ноль через контактор не пускать?
Да. Лишнее это.
Gins написал :
т.е. получается все как у меня по схеме (А1- N, А2 - L), а контакты параллель?
Именно!
Gins написал :
а обязательно при этом ноль отключать? контактор на 4 полюса - можно ведь параллельно на контактах 1-3 подать фазу, а на других двух - тот же ноль.. или это уже не то будет? просто уж больно заманчиво обрубить все в случае чего.
К.З. будет!
Gins написал :
ps/ если подключать по второй схеме все таки что лучше 25А 1Р или 40А 2Р (имеется ввиду рубильник) - или разницы принципиально никакой?
25А 1Р
JEKA@ написал :
лучше так!перец что-то не по делу подсказал!
Ивините за грубость, но вы чушь несёте! Схемы на школьном уровне умеете читать? К.З. будет!
Gins написал :
я так понял ставлю перемычку и между 1-3 и между 2-4?
Да!!!
Gins написал :
в случае если с нолем на двух других контактах - там тоже параллелить или это уже не так важно?
Да забудьте про ноль на контактах! Вернее я сразу сказал убрать его оттуда и подать на шину N! Прямо с выхода диффавтомата. 1-3 вместе-вход фазы, 2-4 - выход. Можете ещё и так: 1-3-5-7 - вход фазы, 2-4-6-8 - выход фазы.
ну в принципе все понятно, кроме одного - почему будет КЗ?
на катушку фаза, земля - катушка работает.
контакты 1-3 параллелю, 2-4 тоже, на них фаза.
на контакт 5 (вход) и 6(выход) - ноль. Все четыре полюса же независимые контакты? КЗ не может быть.. Либо я все таки чего то не понимаю.
Про комутацию понял, но если например запараллелить 3 контакта и под фазу, и один контакт оставить под ноль - неужели этого не хватит? или принципиально есть что то плохое в разрыве ноля?
ps/ извините, ежели чего не понимаю, просто сколько схем видел здесь, подключены именно так. Да и по логике ничего не должно быть плохого
Gins написал :
ну в принципе все понятно, кроме одного - почему будет КЗ?
Потому что в 1 и 2 замыкаются, 3 и 4 тоже, и так далее. Но позже вы все правильно поняли. Только не нужно ноль рвать одной парой контактов, а фазу тремя парами. Ток то один и тот же! Диффавтомат оба провода отключит (или вручную им же для ремонта). Лишние последовательные контакты - снижение надёжности.
но ведь по схеме реле и дифф подключены параллельно? и в этом случае наверно оптимально было бы 2 полюса на фазу и 2 полюса на ноль (чтобы нагрузку поделить поровну)
или Вы предлагаете реле после диффа подключить а не параллельно?
просто мне здесь на форуме не советовали этого (предыдущая схема таковой и была). Правда из за чего я так и не понял (разве что при срабатывании узо будет задержка по включению реле после взвода автомата)
про КЗ и контакты - я не правильно выразился просто. Если на выход ноль - то конечно КЗ...
Реле напряжения служит главной цели - контролировать напряжение и при его понижении отключать нагрузку. Но его контакты рассчитаны отключать малую нагрузку - разрывать небольшой ток. Для разрыва мощной нагрузки и служит промежуточное реле - контактор (магнитный пускатель).
Перец написал :
рассчитаны отключать малую нагрузку - разрывать небольшой ток.
есть реле напряжения на 80А и более.помоему этого вполне достаточно!вы предлогаете запитывать РНом катушку контактора,а фазу пустить напрямую на контактор?не придумывайте ерунду!
Я не знаю, какое в данном случае реле напряжения. Если на 80 ампер, то да, контактор не нужен. Но в данном случае, поскольку оно есть и есть контактор, то значит всё обстоит так, как я описал.
JEKA@ написал :
есть реле напряжения на 80А и более.помоему этого вполне достаточно!вы предлогаете запитывать РНом катушку контактора,а фазу пустить напрямую на контактор?не придумывайте ерунду!
Не надоело? Больше можете в мой адрес не напрягаться: отвечать не буду. Спросите пацанов из технического кружка. Объяснят на пальцах.
при вашей схеме к скорости срабатывания реле ещё прибавиться и скорость срабатывания контактора!я смотрю вы не понимаете сути вопроса и вам это не надо!а тех.кружок я прошёл в том возрасте,в котором вы ещё в прятки играли!
masana написал :
а в чем такие картинки как в первом сообщении рисуют?
у меня не много времени было свободного, поэтому рисовал все в paint-е (стандартный виндовский графический редактор). А так хоть в ворде - кому как удобнее
зы. щит собрал. Теперь бы фотоаппарата добраться фотки выкинуть.. Можть где чего не так..
Из проблем в сборке столкнулся с тем, что 7 и 12 клеммы реле отказались закручиваться резьба видать пластилиновая там - провода посадил на запаралелленные с этими контакты..
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.