leonard написал :
Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами
Электронному или электронно-механическому (ТРИО) - да.
Индукционный при таком диком перекосе процентов 10 лишку может намотать, особенно класс точности 2.
Если ноль убрать может и начудит, но известно что все катушки напряжения всех фаз в счетчике сведены к нулю, тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности. Если конечно в сети при перекосе ноль не "плавает"
Ким написал :
13 кВт и при таком бешенном перекосе
Неправильно выразился. Имел ввиду что нагрузка после счетчика перекошена. А то что счетчику этот перекос по-барабану это и ежу понятно, насчитает то что получится.
leonard написал :
тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности.
То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать? Неверно.
Как раз индукционные и грешат (особо с классом точности 2) неточностями при сложных случаях. А электронике - да, пофигу.