#1588882

просветите чуть-чуть, для знаний
3-фазный счетчик- 1фаза нагрузка10кВт,2фаза 3кВт,3 без нагрузки/Вопрос сколько накрутит счетчик.

13 кВт

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

13 кВт и при таком бешенном перекосе

Это мое мнение и его не навязываю

Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами. В нем на каждую фазу индивидуальные катушки тока и напряжения, последние замкнуты на нейтраль.

большое спасибо

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

leonard написал :
Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами

Электронному или электронно-механическому (ТРИО) - да.
Индукционный при таком диком перекосе процентов 10 лишку может намотать, особенно класс точности 2.

Если ноль убрать может и начудит, но известно что все катушки напряжения всех фаз в счетчике сведены к нулю, тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности. Если конечно в сети при перекосе ноль не "плавает"

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

6.5 кВт*час за полчаса, 13 кВт*час за час, 26 кВт*час за два часа и тд

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Ким написал :
13 кВт и при таком бешенном перекосе

Неправильно выразился. Имел ввиду что нагрузка после счетчика перекошена. А то что счетчику этот перекос по-барабану это и ежу понятно, насчитает то что получится.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

leonard написал :
тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности.

То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать? Неверно.
Как раз индукционные и грешат (особо с классом точности 2) неточностями при сложных случаях. А электронике - да, пофигу.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

leonard написал :
тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности.

Одинец написал :
То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать?

перекос фаз и вращение фаз - разные вещи-leonard прав