Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1592807

Колонка Юнкерс минимахх WR 15 -2P
очень слабо работает запальник хлопнешь дверью - гаснет
Подскажите кто нить есть ли на запальнике регулировка и где искать

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Нет там регулировки.Если только фильтр забился,а может дверью шибко хлопали.

Так ото экономные изготовители его так придавили слабое пламя с самого нач было но допускаю что фильтр засорен тоже сначала как это проверить-устранить?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Пламя "придавили от того,что бы запальник не выключать Пока колонка не работает.Иначе -как на наших ,перегревает теплообменник и забивает его накипью .У нас с горьковской колонкой часа достаточно -пробка.Ищите фильтр Давление газа нормальное?

мвс написал :
Ищите фильтр

Спасибо - где искать то

мвс написал :
Давление газа нормальное?

Кто ж его мерил - такого прислали
Да вроде нормальное - все работает

Как то надо хлопнуть дверьми, чтобы пламя загасить?
Около 3 тыс. нагревателей наблюдал, но данное явление парадоксальное!
Поменяйте на водонагреватель с автоматическим пьезорозжигом!

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

В первую очередь надо бы проверить\продуть жиклёр запальника и сеточку-фильтр на подаче воздуха (у запальника же). И только потом заморачиваться дальше.

VladM написал :
В первую очередь надо бы проверить\продуть жиклёр запальника и сеточку-фильтр на подаче воздуха (у запальника же

Где и как

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

У-у-у... Если такие вопросы возникают - самому тогда лучше не лазить...

А чо, залезть интересно! Можно переделать в самогонный аппарат!... Только на выходе желательно поставить еще один теплообменник - разделитель и дисциллятор...

Бело написал :
Колонка Юнкерс минимахх WR 15 -2P
очень слабо работает запальник хлопнешь дверью - гаснет

Любопытно - такая хрень обозначилась сразу как установили?
Или время прошло - тогда сколько? 1 мес.? 1 год? Больше?

Да примерно раз в 1-2 мес происходит с начала в течении 1.5 года и впеч что просто задувается запальник уж больно слабенький огонек по сравнению со старыми сов колонками

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Такая мысль пришла: а у вас там пружинки из высокотемпературной стали в трубке запальника нет/не было ?

VladM написал :
вас там пружинки из высокотемпературной стали в трубке запальника нет/не было ?

Пока не разбирал не знаю
Хочется сначала разобратся в теории прежде чем лезть

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

А какая там особенная теория. От газового клапана идет трубка на запальник. Стоит жиклер для ограничения потока газа. В некоторых колонках на входе стоит сеточка в газовой магистрали для защиты от грязи. Сказывается на максимальной мощности, на запальнике почти никогда. А вот жиклеры засраные это типовуха. На запальнике жиклер очень тонкий и любая соринка его может практически полностью перекрыть. Чистить надо остро заточенной палочкой, чтобы дырку не раздолбать случайно. В особо тяжелых случаях приходится чистить стальной проволочной подходящего диаметра (жилка от троса). В любом случае, колонку надо разбирать и запальник снимать.

Хотелось получить рекомендации по конкретной колонке

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Конкретная колонка не отличается принципиально ничем от десятков других. Принципиальным является отличие колонок с постоянно горящим фитилем и колонок - автоматов. Внутри этих подклассов отличия между моделями и брендами незначительные. Если опыта нет и не чувствуете уверенности в своих силах, то лучше пригласите специалиста. Разбирать газовую часть дилетантам не рекомендуется, это не замена прокладки в "лягушке", где максимум что можно сделать, это вызвать небольшой потоп, тут все может кончиться более серьезными проблемами.

Так ничего кроме "обратится к специалисту" не получил, а где их спецов взять, в мосгазе только деньги собирать горазды спецов нет, надеялся на форуме кто чего подскажет, нужно то всего - как увеличить пламя запальника, после того что мне за установку счетчика объявили 37тыр смысла в экономии газа не вижу.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Ну сними ты трубку запальника.Продуй. Посмотри,как и з штуцера подсоединительного газ идет.под штуцеро стоит фильтр запальника забитый.Ну сеточка обыкновенная.Прочисть.Пользуйся .

Вы че мужики, где там сетку нашли? Я конечно не разбирал именно эту модель, но Junkers- айда пошел...
Скорее всего забилась трубка запальника, её нужно продуть. Колонка как пылесос всю пыль в себя сосет! Блин, завтра специально вскрою Bosch и посмотрю!!!

Zyama написал :
завтра специально вскрою Bosch и посмотрю!!!

А регулировки там в принципе нет??? Посмотри а

Посмотрел, ничего нового. Жиклер выкрути, ключ №8. Но сначала сними трубку запальника, там 2 клипсы. Продуй жиклер промой трубку и пробуй. Думаю дело не в хлопке двери, а в разрежении воздуха. Приточная вентиляция есть в котельной?

Zyama написал :
Приточная вентиляция есть в котельной?

Есть

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Клапан запальника открывается не полностью или забит.При перемещении ручки в положение-зажигание-через рычаг открывается ( или открывается не полностью?)клапан запальника.Погнут рычаг,чего нибудь попало,ослабло крепление и т.д.

Ситуация все та же и на том же месте