Kamikaze написал :
Поэтому пусть лучше "страждущий" в стотысячный раз спросит на форуме "как заземлить стиралку" и его в стотысячный раз образумят
и на 99% я уверен, что сделает это чудо так
Kamikaze написал :
типа "а у меня сделано заземление прям розетке" или "та кинь провод на батарею и все будет ОК" и т.п. от знакомых, местного электрика и т.д.
никогда человек который не имеет представления о фазе и ноле не сможет сделать правильно, я в этом уверен на 100%, а пригласить вера не позволяет
я вообще за то, чтобы темы чистить и закрывать в конечном итоге! даже повторные удалять!
а то потом - мне тут гуру на форуме так сказали
2аматор1 С электричеством шутки плохи, а на тысячу человек нормальных специалистов - единицы. И не у каждого есть возможность пригласить такого для работ в своей квартире. Поэтому пусть лучше "страждущий" в стотысячный раз спросит на форуме "как заземлить стиралку" и его в стотысячный раз образумят, чем понаслушается советов типа "а у меня сделано заземление прям розетке" или "та кинь провод на батарею и все будет ОК" и т.п. от знакомых, местного электрика и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ну значит такова судьба!
а вот делать самому проводку/лезть устранять неисправность в домашней проводке, щитах квартирно/этажных ламеру который ток меряет в Вольтах а напряжение в Амперах, который никак не может понять почему на его хрущобу АВ на вводе не более 25А, почему землю в резетке нельзя брать от ноля, почему в щитке на этаже нет и не было никогда земли, почему УЗО нада ставить в двухпроводке, а не лепить третий провод и почему тогда иногда потенциал фазы выносит по этому псевдо РЕ на корпус, почему скрутка это плохо, и т.п. и т.д.
За такие повторные темы, которые уже разжованы до ..., особенно когда топикстартер заявляет, что поиском не нашёл ничего, а просто искать западло, пукну и тут же ответят, желание только одно - по морде лопатой!!! Да прибудет вечный Бан!
аматор1 написал :
ну чую с такими темами и вопросами/обсуждениями мне до расстрела не долго осталось...
верно чуете
аматор1 написал :
без предварительного поиска по сайту/дебильных вопросах - расстрел в корзину
не все, открывающие новую тему или задающие вопрос, обязаны разбираться в электрике. Будьте снисходительнее и менее эмоциональны: не нравится вопрос или тема - не заходите или проигнорируйте. Отвечать-то за язык не тянут Смысл выливать на страницы форума поток
оффтопа ? Чище они от этого станут.
haramamburu написал :
аматор1 Вас когда "выпустили"?
двое суток отсидел! ну чую с такими темами и вопросами/обсуждениями мне до расстрела не долго осталось... задолбал тупизм или большой показательный умизм...наверное будет реинкарнация потом в другом теле....
ПС. Я за то, чтобы при начале темы, без предварительного поиска по сайту/дебильных вопросах - расстрел в корзину, как в других мною уважаемых форумах.
nailnovo написал :
Значит заземление корпуса, имело отношение к более быстрому выходу из строя СМ. Без заземления, проработала, бы еще долго.
Это в духе "приход потерпевшего на место преступления имел отношение к его гибели, если бы не пришел сюда - прожил бы еще долго".
Кроме того, утечка на корпус - это внешнее проявление, "звоночек". Если, допустим, был залит клеммник, и утечка на корпус была одной из многих других утечек между различными цепями СМ, то СМ и без зануления имела все шансы "умереть" так же быстро. Вариантов - тьма.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
nailnovo написал :
СМ билась, то есть была утечка на корпус.
Заземлили корпус, получилось что какая-то цепь СМ работала в режиме КЗ. Я не прав,?
Сначала ухудшилась изоляция и появилась утечка на корпус, но ток утечки постоянно не тек - только в моменты прикосновения, и то небольшой, с учетом сопротивления тела и сопротивления тела относительно земли. Потом корпус занулили и ток утечки стал течь постоянно, причем, ограниченный лишь сопротивлением "прохудившейся" (или залитой) изоляции. Место повреждения при этом нагревалось плюс возможность электролитической коррозии - и утечка всё росла. До того момента, пока не превысила "живучесть" той цепи, в которой была утечка или не превратилась в КЗ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
СМ билась, то есть была утечка на корпус.
Заземлили корпус, получилось что какая-то цепь СМ работала в режиме КЗ. Я не прав,?
ЗЫ. в данный момент заменена СМ и установлен ДИФ(правда ЕК )
nailnovo написал :
Вобщем дело было так, стала биться стиралка, пришел электрик и заземлил ее нулем....через неделю стиралка накрылась.
Это от того, что после начального проявления неисправности СМ не отремонтировали, а оставили неисправность "развиваться" до состояния отказа, но не из-за заземления СМ. Технике безразлично как она заземлена: в розетке ли, на ГЗШ ли... (за исключением некоторого чувствительного к помехам оборудования связи или информационного).
Другое дело, что "заземление в розетке" не позволяет использовать УЗО для выявления неисправностей оборудования на ранних стадиях. Впрочем, "челябинские мужики настолько суровые", что реагируют на "звоночки" от защит очень своеобразно
ПPOPAБ написал :
Отключили УЗО - "крякнула" плата управления. Выкинули УЗО - выгорел механический процессор
Вместо того, чтобы устранить неисправность на ранней стадии до "выгорания".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
nailnovo написал :
Сказали, что вроде электрик сделал., пришлось еще час потерять все розетки проверять и снимат этот шлейфик.
У меня в мастерской таких шлейфиков шесть: ещё до моего прихода в цех бригадир устроил такую TN-C в однофазных цепях во время ремонта в помещении. А провода, что фазу, что PEN к однофазным розеткам проложил 4 мм2.
haramamburu написал :
Да уж, вездесущий "человеческий фактор"
Я бы не стал называть :
nailnovo написал :
двухконтактные розетки на трехконтактные, в розетке подключаем ноль на земляной контакт и вуаля
человеческим или человечным! По скудоумию, отсутствию элементарных знаний, нулевому профессиональному уровню, но с самомнением, амбициями и ценником в у.е. ...
ПТУ-шников, хоть линейкой по башке били, во избежание излишней рационализации!
Здесь -же наоборот,- каждый мнит себя стратегом.. И не имея начального уровня профессионального образования, реализует смертельно опасные схемы!
А, давайте... - А, можно..
Нет! По тому,что -...
А Я всё равно ... ! - Типа МНЕ проще ТАК! Вы тупые , зашореные профи - дорого берете!!!
... Кого-то похоронят, раньше времени!
Печально это...
haramamburu написал :
и заземление\зануление иль без онного. ВСЕ ЭТО для "чистоты" сетей и безопасности человека и работу СМ не влияют
Да это -защита! На работоспособности исправного оборудования- никак не отражается... Но позволяет диагностировать неисправности на ранней стадии. Загрубляя защиту , Вы только ускорите "естественную кончину"..
"Лы-жы" померла из-за течи сальника барабана, вода залила клемник двигателя. Отключили УЗО - "крякнула" плата управления. Поменяли плату (дубово перепаяли) -выгорел клемник двигателя и плата испустила дух..
ВЕСТА - протерла контргрузом провод.. Выкинули УЗО - выгорел механический процессор.
Ремонтнички из мастерской, сервисмены ... Тьфу! Глаза - разуть и не пробуют! Бабки , бабки...
haramamburu написал :
Можть вам брак попался (оба раза)?
Не, не мне... Нам уже "убитые" привезли - типа на запчасти.
Хорошо заземлены, СМ были и никого не "торкнуло". Только дым пошел, после такого ремонта.
ПPOPAБ
Чесслово, причем для СМ фильтры и заземление\зануление иль без онного. ВСЕ ЭТО для "чистоты" сетей и безопасности человека и работу СМ не влияют
Можть вам брак попался (оба раза)?
haramamburu написал :
Звиняюсь, но как раз СМ по фиг: заземлили, занулили иль так оставили
Это, если о фильтре речь. (надо на нормальный фотоаппарат разорится) Две СМ на работе валяются... Обе "бились", обе ремонтировались "спецами", обе выгорели - в хлам. Но, так- как обе были заземлены (!) никто не пострадал, не смотря на отключение УЗО!
nailnovo написал :
Меняем все двухконтактные розетки на трехконтактные, в розетке подключаем ноль на земляной контакт и вуаля, у нас получается...
nailnovo написал :
Только сегодня был на обьекте, разобрал розетку, а там вот так. Сказали, что вроде электрик сделал., пришлось еще час потерять все розетки проверять и снимат этот шлейфик.
простите, а Вы кто? менегер, прораб, бригадир...
nailnovo написал :
Вобщем дело было так,
говорите лучше правду , а не
nailnovo написал :
Меняем все двухконтактные розетки на трехконтактные
Только сегодня был на обьекте, разобрал розетку, а там вот так. Сказали, что вроде электрик сделал., пришлось еще час потерять все розетки проверять и снимат этот шлейфик.
Вобщем дело было так, стала биться стиралка, пришел электрик и заземлил ее нулем....через неделю стиралка накрылась.
nailnovo написал :
Меняем все двухконтактные розетки на трехконтактные, в розетке подключаем ноль на земляной контакт и вуаля, у нас получается...
... нарушение ПУЭ:
ПУЭ-7 написал :
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Факторы опасности при таком занулении неоднократно разбирались на форуме.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.