Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617
#1593524

Здравствуйте!
Появилась небольшая проблема.

Котёл Vaillant VUW 282/5. Новый.
При запуске выдал ошибку F49.

Из инструкции:
F-49
Значение - Распознавание пониженного напряжения электронной шины
Причина - Короткое замыкание на электронной шине, перегрузка на электронной шине или 2 источниках тока на ней с разной полярностью

Про два источника тока с разной полярностью - не понял, о чём это.
Котёл подключен через стабилизатор. Фазировка на входе проверена.

Кто нибудь имел дело с ошибкой F-49?

Было такое, когда котел не имел собственного стабилизатора, хотя общий ввод электричества в дом осуществляется через стабилизатор мощностью 9 КВт. При общей низкой нагрузке мощный стабилизатор не отрабатывает скачки напряжения в сети (например, лампы освещения помаргивают).
Во время первого техобслуживания мастер заметил это и посоветовал запитать котел через отдельный стабилизатор мощностью 200-400 Вт. Также предупредил, что скачки напряжения опасны для котла. Установили Штиль-400 - больше никаких ошибок котел не выдавал.
А вообще-то и с этой ошибкой котел работал нормально.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

+1. Проблема в глубоких скачках напряжения по питанию. Причина - наша электросеть + гавеные китайские стабилизаторы с моторчиками. Лучше всего поставить UPS с функцией стабилизации напряжения или , что еще лучше, с двойным преобразованием (переменный -> постянный -> переменный).

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

Стабилизатор американский (натур-продукт ).
Ant-2 - dmvt1, спасибо за помощь.