Уважаемые профи!
предлагается удлинять кабель, идущий от блока управления системы защиты от протечек к датчику, следующими типами кабеля: • FTP 2x2x0,35, • ШТЛП 4.
Все кабели FTP, которые я нашел, имеют сечение от 0,5 кв. мм, а ШТЛП - 0,08 кв. мм. И какой из них правильнее ставить?
Спасибо!
Дилетант написал : какой из них правильнее ставить?
Разумеется берите ШТЛП. FTP как-то вообще не вписывается в этот ансамбль. Хотя, если хотите, чтобы потолще провода удлинить, то КВП 2х2х0,52 или любой двухпарный UTP.
2avmal Очередное спасибо!
Дилетант написал : 2avmal Очередное спасибо!
А просто спросить не мог?
avmal написал : А просто спросить не мог?
Не хотел отвлекать Консультанта на такую мелочь.
Тему можно закрыть.
Дилетант написал : Тему можно закрыть.
А зачем? Другим не приходится улинять свои датчики?