Подскажите,марка УЗО F362-40A 30mA.О чем говорит цифра "40" ?Комутирующая способность?Можно такое УЗО ставить на группу из 4 автоматов по 16А.Есть мнение,что оно сгорит.
dimonAce написал : О чем говорит цифра "40" ?
О длительной допустимой нагрузке. Перегрузка не предусмотрена. Так что автомат на 32А, это УЗО, а после 4 автомата на 16А...
2dimonAce Каков номинал вводного автомата или группового (выше этих четырех)?
Вводной на 32А!
dimonAce написал : Вводной на 32А!
Значит, можно ставить УЗО на 40.