Помогите разобраться, в чем причина холодных батарей????
Имеется 17-этажная новостройка с двухтрубной системой отопления. На 1-м этаже труба огненная, в т.ч. и обратка, а на 15-м - просто теплая, в одной комнате обратка еле-еле теплая, а на кухне - ледяная. Кроме того обнаружили, что на 12-м этаже владелец квартиры батарею от обратки отрезал и подключил только к одной трубе, а на стояк поставил вентиль и закрыл его, запустил всю воду через свою батарею... Вопрос следующий - причина холодных батарей только в нововведениях соседей (как с этим можно бороться) или сама система отопления ни к черту...Трубы уже сантехники продували, толку мало. Заранее спасибо...

пишите заявление в жкх так как ввся проблема в идиоте 12 этажа

nik_prick написал :
на 12-м этаже владелец квартиры батарею от обратки отрезал и подключил только к одной трубе, а на стояк поставил вентиль и закрыл его, запустил всю воду через свою батарею...

Телегу на него накатать в
Эта контора отреагирует в течении двух недель. Посадят козла с 12 ого этажа на кол.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. козлом может оказаться и не бедолага-12-й. в двухтрубке достаточно одному мудню сбить монтажную настройку радиаторных кранов- и все поплывет...

Спасибо за помощь, буду бороться. Пока обратился к Управляющему объектом, обещали исправить. Я так понимаю, что если в ближайшее время стояки перекрывать не будут, значит, работы по удалению крана на стояке не ведутся...Дальше - в жилищную инспекцию...

Регистрация: 08.09.2006 Владимир Сообщений: 184

поставить краны на стояки на 11 этаже и перекрыть их, пусть погреется.
Извините, но просто такие ухари есть везде и из-за одного такого козла страдает весь стояк, наболело