На даче при выключении сети использую ИБП для питания телевизора и 1-2 лампы.
При включении телевизора ИБП отключается. Приходится раз 5-10 раз выполнять процедуру: включить ИБП, подключить ТВ, отключить ТВ, отключить ИБП и т.д.
Из этих 5-10 процедур один раз ИБП не отключится.
При включении лампы такого не происходит.
Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
Как избавиться от явления?
Спасибо!
ANDAND написал :
Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
Как избавиться от явления?
Выяснили вы правильно. Избавиться никак. Либо менять УПС, либо менять телевизор.
ANDAND написал :
Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
Как избавиться от явления?
снизить пусковой ток - например заменив в ТВ PTC термистор на более высокоомный или "рискнуть" добавить в петлю размагничивания NTC термистор ( из серии "для ограничения пусковых токов" )
Во-первых. Чтобы менять термистор, надо как минимум уметь паять и понимать, что это за деталь. Очевидно, что топикстартер в этом не разбирается.
Во-вторых. Изменение рабочего режима петли размагничивания, а именно, изменение скорости нарастания тока в петле изменит, а точнее ухудшит размагничивающие свойства этого прибора.
В заключение. Данная петля размагничивания требуется больше в профилактических целях или в случае, если ящик (телевизор) перемещается по хате и где то по дороге может зацепить магнитное поле, которое намагнитит кинескоп, что вызовет появление цветных пятен. В большинстве случаев, телевизор стоит в одном месте десятками лет и надобность в размагничивании вообще не возникает. Так, что в данном случае вполне разумно эту петлю вообще отключить, параллельно наблюдая за изображением и в случае появления пятен,всегда можно включить её обратно.
tvmaster написал :
эту петлю вообще отключить, параллельно наблюдая за изображением и в случае появления пятен,всегда можно включить её обратно.
1) чтобы отключить петлю, надо это знать и уметь. Не факт, что топикстартер в этом также разбирается.
tvmaster написал :
Изменение рабочего режима петли размагничивания, а именно, изменение скорости нарастания тока в петле изменит, а точнее ухудшит размагничивающие свойства этого прибора.
В заключение. Данная петля размагничивания требуется больше в профилактических целях
некоторого "противоречия" не замечаете ? Кроме того профилактические работы с петлей требуют
каждый раз разборки ТВ
А изменением номинала термистора было "вылечено" несколько ЭЛТ мониторов, до этого сажавших ИБП-ки ( без какого-либо заметного ухудшения размагн. св-в петли )
Кстати, о птичках. В серьёзных ИБП, с двойным преобразованием, на такие случаи (пусковой бросок) должен быть автоматический байпас. А ведь там не только петля, ещё и про зарядку кондёров не забудьте, всплеск узкий, но ОЧЕНЬ большой...
В своё время, на спецпоезде. Инвертор 220 В. от 60-вольтовой осветбатареи не позволял включить ТВ 37 см по диагонали. Хотя ТВ работал нормально (запуск от силовой шины и щёлк переключателем щита на инвертор - как бы ручной байпас). От инвертора работала нагрузка до 100 Вт (60 Вт и 40 вт паяльники вместе, например). Я поступил так: резистор ПЭВР 200 Ом 50 Вт, параллельно ему тумблер. Запускаешь ТВ от инвертора через резюк, через секунду щёлк тумблером - резюк закорочен. 2 года работало только так. Преобразователь ИБП практически не отличается конструктивно от преобразователя инвертора...
Думаю, добавить 2 детали, не влезая в ТВ, проще. Резюк такой мощности - подстраxyй на случай забывания включения шунтирующего тумблера...
iale написал :
некоторого "противоречия" не замечаете ?
Поясню. Изменение режима работы петли размагничивания, методом замены термистора возможно, если эти детали доступны и дома есть хоть какие то приборы.
Ситуация в процессе подобных модификаций может сложиться так, что владелец будет считать, что всё получилось, петля работает, а она не эффективна - плохо размагничивает.
В этом случае, проще её не дорабатывать, а совсем отключить. Думаю, на это квалификации топикстартёра хватит, если он понял, кто виноват в перегрузке бесперебойника, но не знает, что с этим делать.
То, что у Вас получилось с мониторами отлично, Вы специалист и знали как этого добиться. Расскажите, что было и что поставили?
tvmaster написал :
может сложиться так, что владелец будет считать, что всё получилось, петля работает, а она не эффективна - плохо размагничивает.
имхо там с магн. полем запас с избытком.
tvmaster написал :
Расскажите, что было и что поставили?
я марки PTC уже не помню. Купили "высокоомные" самсунговские позисторы, разобрали корпуса ( посадка новых и старых не совпала ) , вытащили кер. диски и сделали "ченьдж"
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.