Обновил схему с учетом замечай. Посмотрите, пожалуйста, кому не очень лень.
Еще один вопрос. Имеет ли смысл в щиток устанавливать понижающий трансформатор и прокидывать от него кабель во все комнаты? Сейчас множество осветительных приборов идет под 12В. Кто что скажет?
smklimenko написал :
в счетчике стоит какая-то электроника которая все отключает на некоторое время остывания проводки
Есть такие, но я лично пока не сталкивался - обычно в любом стандартном разумном проекте ставят автомат, ограничивающий мощность на квартиру и, если потребитель погорячился и включил лишнего, то автомат вырубает, отчего потребитель берётся за ум и отключает лишнее, после чего включает автомат обратно. Мне думается, что такой подход к ограничению мощности более разумен.
Да. Объяснение было, что в счетчике стоит какая-то электроника которая все отключает на некоторое время остывания проводки и аварийная служба все равно ничего сделать не сможет.
Я не смог обнаружить. Возможно это и не УЗО, а дифф. стоит. Понять сложно, все обозначения закрашены. Из 4х штук только на одном смог разобрать надпись 40А/30мА.
Один раз у меня выключилось все электричество. На звонок в соответствующую организацию мне объяснили, что была большая нагрузка и автомат отключился и включится через некоторое время. Так и произошло. Специльного рубильника для этого не было.
аматор1 написал :
я этому уже не удивляюсь, извечное желание лучше и больше чем у соседа...
Не без этого, конечно.
аматор1 написал :
да налепите седе 100 автоматов и будьте счастливы
В общем-то количество автоматов совпадает (нет, даже меньше) чем количество линий, выходящих из щитка.
А желание поменять исходит из очень простого, мне не хватает розеток на кухне, в ванной и нише:
На стене, где будет стоять гарнитур (это стена именно для этого и предназначена по тех. документации) есть всего 1 розетка под плиту и 1 розетка бытовая. Мне кажется что вещать все кухонное оборудование на 1 розетку как-то не очень правильно. Есть, конечно, еще 4ре, но примерно напротив того места, где должны быть.
В ванной вообще нет розеток. Как подключить водонагреватель?
В нише стоит мелкое домашнее оборудование, интернет и пр. фигня. Маломощная, но их 4шт. Тоже нужны розетки.
Исходя из этого началась разбивка на линии и был разговор с людьми которые не глядя на нее (схему), предложили нечто и я как-то забеспокоился, как можно предлагать схему не зная что же будет в итоге? И, к слову, только после этого пошел в гости.
Фух, вроде нормальная отмазка получилась, зачем мне все это.
аматор1 написал :
и чем вам не понравилось 8 элементов? Комплекс?
В общем-то схему мне не рисовали и о моих желаниях не спрашивали а выдали следующий список оборудования:
Кабель ПВС 3х6 - 11м
Бокс Viko на 12 мест
Автомат Ва27-29(Иэк)
2х полюсный на 50А - 1шт
1 полюсный на 10А - 1шт
1 полюсный на 25А - 1шт
1 полюсный на 16А - 4шт
УЗО ва 40А
Бывая в гостях видел более комплексные решения. Решил почитать. Пришел к тому, что хорошо бы в ванной собственное УЗО. В общем от этого и пошло. Решил нарисовать схему, поспрашивать что да как, поскольку доверие к исполнителям несколько пошатнулось.
аматор1 написал :
Вы номиналы УЗО и суммарные номиналы автоматов после УЗО прикыдывали... перечитайте внимательно и вдумчиво
Да вроде вдумчиво все читал. Основное: "Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений)."
Итого: выщестоящий автомат 50А, нижестоящие 16Ах4=64А. Меньше из этих значений - 50А выщестоящего. Берем УЗО на ступень выше, т.е. 63А.
аматор1 написал :
если покажите мне однопроволочный ПВС я сьем галстук!
В общем-то, я там и не искал однопроволочный. Для ВВГнг - точно есть.
Вопрос все-таки остается, какой должен был?
стиралка в нише стоит в другой стороне от ванной поэтому и не стал ее под УЗО 10мА ставить.
Душевая - электронная, но без парогенератора. Вообще, там будет две линии: на водонагреватель (накопительный, кстати, что бы вопросов не было) и на все остальное. Если что можно будет в щитке развязать потом.
Про остальное - понятно, кроме УЗО-2,3. Зачем на 63А. Но сейчас читаю все, что попадается по этой теме, может сам дойду до этого.
А еще про вводной кабель - маленько запутался. Смотрел и ПВС (что советовали) и ВВГнг, они бывают однопроволочные и многопроволочные. Мне так видится, что нужно однопроволчный.
Спасибо.
P.S. Да, еще забыл. На в лестничном щите сейчас стоит УЗО 40А/30мА + 3 автомата. Это то, что удалось прочесть. Сильно заляпано какой-то краской непонятного цвета.
Набросал схему разводки эл. щита в квартире. Выскажите, кому не сложно свои мысли. Так же есть некоторые вопросы на которые хотелось бы получить ответ:
Вводный автомат и вводное УЗО. Эти цифры мне сказали люди, которые будут собирать щиток (у них изначально получалось всего 8 элементов. Моя схема расширена до 24х).
Нужно ли отдельное УЗО на плиту и духовку (УЗО-5)? Может его подключить к общему УЗО (УЗО-1)?