Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517
#1598933

В таких стабилизаторах броски индуктивной ЭДС здорово завешивают усилители электронных УЗО, в особенности ИЭК. Борьба с ними по стоимости будет как электромеханическое УЗО...

блинникзанят написал :
вот из ит "электромеханический"?

любой ДИФавтомат от АВВ, Моллер, Шнайдер, Легран

блинникзанят написал :
будет ли он беречь наши жизни?

обязательно!

вот из ит "электромеханический"? можно марку, модель? будет ли он беречь наши жизни? Т.е. хуже не станет? у него, наверно, быстродействие ниже...

блинникзанят написал :
Может кто знает способ решения данной проблемы

ИМХО электронный ДИФ поменять на электромеханический

Здравствуйте.
Купил и устанавливаю стабилизатор PS 10000 W-30.,с микропроцессором, посмотреть его можно на
При установке возникла проблема несовместимости етого (%О-о%) прибора с дифавтоматом VD1-63 на 100А, установленным в силовом щите на вводе в здание. ( при включении стабилизатора , через 10 секунд (он «думает» 10 с., а потом подключает силовые цепи) происходит отключение дифавтомата, при этом не важно, подключен стабилизатор до автомата, или после него).Дифавтомат со срабатыванием по дифференциальному току, lDn, (mA) 300 (сначала стоял на 100). Вероятно, стабилизатор генерирует помехи. В документации нигде не указана данная его особенность и необходимость использования фильтров. Может кто знает способ решения данной проблемы, т.к. дифавтомат установлен согласно требований РД и удалить его не представляется возможным.