Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.01.2010 Феодосия Сообщений: 369
#1603642

[

](#)
Подскажите достаточно этой схемы для 3-х контуров теплого пола от газового 2-конт.котла ,при этом основное отопление батареи.
Второй вопрос если длина теплого пола 25 м а ширина 0.5м это дорожка в бассейне будет он работать при такой схеме?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. схема без байпаса-гробит насос (представьте, что контура закрылись). Встренный датчик лучше накладного ( у накладного очень большая погрешность). Если петли пола будут не длинее 50м -сгодится насос 25/4, если 100м - 25/6 (при трубе 16х2).

Регистрация: 08.01.2010 Феодосия Сообщений: 369

А байпас это просто перемычку 1/2 поставить между коллекторами и еще чего то?И эту перемычку где лучше воткнуть?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. это не просто перемычка-на ней еще перепускной клапан находиться должон...