Добрый день. Есть такая проблема Квартира 140 кв.м два санузла и два стояка холодной воды, Установлен двухконтурный котел. Растояние от котла до дальней ванны 12 м там очень сильно падает давление гарячей воды, ремонт уже почти доделан подскажите как поднять давление, может поможет повысительный насос?

какое давление на входе гор.воды и какой материал труб применен?Так же какой диаметр трубы проложен в дальний с/у?

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 02.11.2009 Чернигов Сообщений: 33

Давление хол. воды 4,5 на редукторе, труба везде 20 РР, ситема разводки последовательная

Jeka312 написал :
руба везде 20 РР,

кто паял?
Скорее всего где-то перегрет фитинг на соединениях и проходное отверстие сильно заужено.
Сначала определите где заужение имеет место быть.Для этого попробуйте отрезать трубу на входе трассы в дальний с/у.Если есть падение давления,то переделывать трассу,а если нет,то переделывать разводку в санузле...
Так же,если трубы еще не залиты в стяжке,то можно попытаться определить место предполагаемого заужения на слух.Где шумит-там заужение...

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 02.11.2009 Чернигов Сообщений: 33

Это все сделать уже невозможно, плитка уже лежит, ремонт не сделан только в коридоре может есть резон там врезать повысительный насос?

Jeka312 написал :
может есть резон там врезать повысительный насос?

думаю что не стоит.Лучше за эти деньги прикупите ряд плиток для пола и переложите трубу...
Какой насос не ставь,но из строительного гидроуровня пожарный гидрант не сделать

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 02.11.2009 Чернигов Сообщений: 33

Все таки думаю о насосе

Регистрация: 02.11.2009 Чернигов Сообщений: 33

Подскажите поможет насос если его врезать в систему непосредственно перед ванной комнатой?