С недавних пор начало снижаться давление в отопительной системе, приходится постоянно добавлять. и заметил что при использовании горячей воды давление в отопит системе снижается еще быстрее(буквально помыться еле успеваешь)
Что это? и как лечится,? котел в эксплуатации 2 года, проблем не было...
Закройте кран подачи холодной воды перед котлом.Откройте кран горячей воды на смесителе.Если при этом из него пойдет вода-теплообненик сдать в металолом.
Утечка в системе. Ищется с помощью визуального осмотра "на холодную" при отключеном котле. В рабочем состоянии маленькую утечку можно проглядеть, т.к. вода быстро испаряется с горячих поверхностей.
Проверьте давление в воздушной части расширительного бака в котле. Воду из бака перед этим надо слить. Давление воздуха должно быть не менее 1 атм. и не уменьшаться. Подкачивается обычным автомобильным или велосипедным насосом. Типовая неисправность. Корреляция с горяей водой простая - при работе на ГВС отопление отключается и при отсутствии расширительного бака давление начинает резко падать при снижении температуры. Правдо потом, столь же резко должно и возрастать.
Вторичный теплообменник прохудился. Типовая неисправность. Только замена.
мин 0,8 отключается автоматика., макс 3,5 сбрасывает клапан.
сзади котла блин с ниппелем как у авто, разве они не связаны с системой отопления, и там другое давление покажет?>
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.