Уважаемые знатоки,

прошу подсказать о наличии требований к размещению газовой котельной на подземном этаже
частного дома, в помещении стены монолит + кирпич, потолок монолит.
В помещении имеется наружнее окно разм 1200х800 и дверь для входа изнутри дома.

Подскажите НЕОБХОДИМ ЛИ ЕЩЕ ВЫХОД ИЗ ПОМ НА УЛИЦУ? или еще какие требования?

Да я еще пытаюсь наути СНиП 2.04.08 к системам газоснабжения если есть пришлите в эл виде на Agent9111@narod.ru

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Окно, площадь которого определяется, V помещения * 0.03 = (м2) окна.

Про независимый выход,Вы уже знаете. Само помещение котельной не менее 7.5 м3 (объем),высота потолка не менее 2.2м.

нет про независимый выход не знаю!!!!!!

где все это написано и что с выходом

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

При проектировании,помещения под котельную (просто место установки котла),наши газовики выдают такие тех.условия. Есть у них такие нормы,где взять данные в инете не знаю.

2agent9111 Всё гораздо хуже:
Я у себя окно расширял- площадь не подходила под нормы...-
Там ещё легкосъёмные окна и двери должны быть. Где-то у пожарников про это читал...-

agent9111 написал :
Да я еще пытаюсь наути СНиП 2.04.08

А чего его искать? Он есть везде:

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Дверь на улицу обязательна, как и окно.

эти требование, к настенным котлам имет место?

orinbasar написал :
эти требование, к настенным котлам имет место?

А там нет разделения на тип. Только на мощность.