#2705318

андрей111 написал :
Всем большое спасибо за советы. Вызвал спеца. АОГВК поменял этим летом,до этого стоял такой же. Отстоял 10 лет проблем не было,но засорился змеевик на горячую воду,да и года.Терморегулятор не ломался.Подскажите есть смысл со старого установить на новый.Спасибо.

Категорически нет! А тот что стоит просто легко приводится в чувство...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Это что получается-новые уже не работают и года?
Несколько лет назад 1.5-2 года тянули.
КЕРОГАЗ!

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

андрей111 написал :
Терморегулятор не ломался.Подскажите есть смысл со старого установить на новый

если сможете открутить старый,то можно.Правда систему сливать прийдется

Всем большое спасибо за советы. Вызвал спеца. АОГВК поменял этим летом,до этого стоял такой же. Отстоял 10 лет проблем не было,но засорился змеевик на горячую воду,да и года.Терморегулятор не ломался.Подскажите есть смысл со старого установить на новый.Спасибо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

SeRg068 написал :
От частого переключения рычага...

Если так то уже не отвертелся,отщелкался.Конец ему пришел значит.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Есть котлы которые и так обозвать язык не поворачивается.

мвс написал :
Может не открутился а отвертелся?
Тогда вопрос:От чего отвертелся ,и что за клапан?
Для кого пережиток прошлого,а для кого и теплое будущее!

От частого переключения рычага...
Вообще то Вы первый обозвали его керогазом

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Может не открутился а отвертелся?
Тогда вопрос:От чего отвертелся ,и что за клапан?
Для кого пережиток прошлого,а для кого и теплое будущее!

мвс написал :
Спецы тоже ничего не сделают.
Лучший вариант-заменить котел.Поставить нормальный ,а не этот керогаз.
Следующий вариант -заменить терморегулятор.Если найдете дешевый-берите несколько.сейчас они работают 1.5-2 года.Потом начинается все сначала.
И еще можно жить как все-терморегулятор на полную и краником устанавливать необходимую мощность.
Посмотрите расположение ручки -регулятора относительно стенок.Возможно она прижата к наружней стенке(от котла.).Если так то ослабить винтик и выставить её по центру проема.
Если нет ,то см. предыдущие варианты.

Да не так все и сложно...Я согласен,что это пережиток прошлого,но в свое время он пол страны отапливал и ничего...Там просто клапан открутился, его надо на место закрутить. А то как Вы описали процесс работы-."..терморегулятор на полную и краником устанавливать необходимую мощность".-так это правильно, он выставляется на мах температуру 90 градусов .

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Спецы тоже ничего не сделают.
Лучший вариант-заменить котел.Поставить нормальный ,а не этот керогаз.
Следующий вариант -заменить терморегулятор.Если найдете дешевый-берите несколько.сейчас они работают 1.5-2 года.Потом начинается все сначала.
И еще можно жить как все-терморегулятор на полную и краником устанавливать необходимую мощность.
Посмотрите расположение ручки -регулятора относительно стенок.Возможно она прижата к наружней стенке(от котла.).Если так то ослабить винтик и выставить её по центру проема.
Если нет ,то см. предыдущие варианты.

андрей111 написал :
Подскажите почему горелка гаснит при 80 градусах а загарается при 30. И за большой разницы в доме прохладно.Заранее спасибо. АОГВК 11,6-3 Ростов

Проблема с терморегулятором. Необходима помощь спеца, сами можете и не сделать...

Подскажите почему горелка гаснит при 80 градусах а загарается при 30. И за большой разницы в доме прохладно.Заранее спасибо. АОГВК 11,6-3 Ростов

AVI0, немного повозиться придётся.
Но если руки из нужного места, то всё у вас получится.
А как снимать горелку - смотрите на аппарат и природа-мать подскажет.
Когда-то тоже впервые снимал горелку с такого котла, всё прошло нормально.

Подскажите пожалуйста, в АОГВ-23,2-1 (жуковском) на основной горелке стало неравномерно гореть пламя, сложно ли снять основную горелку чтобы ее почистить?

СПАСИБО за совет!!! Всё просто и логично!
И особое СПАСИБО, что не поленились написать в N-ный раз для меня, последнего! )))))))))

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

nikaguti1954 написал :
Виноват, простите за технические неточности, неправильно выразился. Впервые сталкиваюсь с этим агрегатом.Термопара здесь, конечно, ни при чём! Я имел ввиду, что отключение происходит не аварийным отключателем, расположенном на верхней крышке.
Повторюсь: аппарат АОГВ-11,6-3, производитель Жуковский машиностроительный завод (ОАО "ЖМЗ") нормально запускается и работает. Нагревшись, горелка и запальник гаснут (в момент отключения слышен щелчок). После охлаждения снова нормально зажигается и работает, пока

БЛИН! Я писал уже много!.
При включении котла пламя горелки ГАСИТ запальник.Термопара греется пламенем горелки.При срабатывании терорегулятора горелка гаснет (с ЗИТ ) или убавляет пламя (Эконом).При этом термопара не обогревается и ЭМК отключает котел.
ОПУСТИТЬ УЗЕЛ ЗАПАЛЬНИК --ТЕРМОПАРА НИЖЕ УРОВНЯ ГОРЕЛКИ иОТОДВИНУТЬ от ГОРЕЛКИ,
Все проблемы при этом кончаются.
Написал в последний раз.Больше не буду.!!!!

nikaguti1954 написал :
Меня смущает только то, что холодная-то она работает исправно.

Видимо термопара сейчас выдает минимально допустимую ЭДС для удержания клапана ..малейший скачек температуры в меньшую сторону и клапан не удерживается (Вы слышите щелчек)

Спасибо огромное, попробую. Меня смущает только то, что холодная-то она работает исправно.

nikaguti1954 написал :
Нагревшись, горелка и запальник гаснут (в момент отключения слышен щелчок)

Причина скорее всего в том, что пламя запальника плохо омывает термопару ..чистить жиклер запальника, направить пламя пилотной горелки четко на термопару

Виноват, простите за технические неточности, неправильно выразился. Впервые сталкиваюсь с этим агрегатом.Термопара здесь, конечно, ни при чём! Я имел ввиду, что отключение происходит не аварийным отключателем, расположенном на верхней крышке.
Повторюсь: аппарат АОГВ-11,6-3, производитель Жуковский машиностроительный завод (ОАО "ЖМЗ") нормально запускается и работает. Нагревшись, горелка и запальник гаснут (в момент отключения слышен щелчок). После охлаждения снова нормально зажигается и работает, пока не нагреется.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

А слабо правильно котел обозвать? И производителя тоже обозначить.

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

nikaguti1954 написал :
Термопара при этом не размыкает цепь

Как это не размыкает?Без нагрева термопара не выделяет ток,а он (ток)удерживает эл.магнит?Смотрите как пламя запальника омывает кончик термопары и что происходит с пламенем запальника в момент отключения основной горелки(как пламя отклоняется) пробуйте регулировать направление пламени.Еще может быть подзабит запальник.Об этом на форуме уже не раз писали.
Вы говорите,что это происходит при отключенном насосе.Отключение происходит по температуре в котле,а не во всей системе,так что это нормально

Парни, подскажите причину неисправности. Аппарат нормально запускается, нормально работает, пока не нагреется. После нагрева до нужной температуры пламя горелки и запальника гаснет. Причём, это происходит при отключенном насосе. Термопара при этом не размыкает цепь, причина другая. В чём дело? Заранее благодарен.

У нас немного разные системы, но принцип схожий. При нажатии на кнопку Вы принудительно удерживаете клапан отсекающий подачу газа на запальник, через 12-15 секунд(на моем немного дольше, до 30) нагревается термопара, находящяяся в зоне пламени запальника, и создает небольшой ток достаточный для удержания клапана

Viva la KUBAN!!!!!

пардус написал :
Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки.

Вы знаете, два дня назад я впервые вблизи рассмотрел газовый котел и также впервые (прочитав паспорт) его зажег (так как бабульки данную процедуру освоить не могут или не хочуть) и видел только кнопку (она же регулятор ), ее нажимаешь, потом жмешь вторую (поджигает) и когда запальник загорится, через несколько секунд первую отпускаешь и, если запальник не погас, крутишь ее, выставляешь режим (от 1 до 7).
Это про эту кнопку речь или про какую-то другую?
Извините, если туплю

ну так кто спорит что процедура стандартная, пост № 53 прошлый год и спецы ума не дали в этом году решил сам побороться получилось ну и хорошо до весны дотянет, а там глядишь и 2012 не за горами

Viva la KUBAN!!!!!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Описана стандартная процедура после 2-3-х месяцев эсплуатации нового котла.(жуковского).
Если следовать общепринятым стандартам к этому времени кнопка должна быть уже привязаной.А так она даст знать о себе не раньше чем через пару лет(может быть)
Запальник там и так слишком мощный.

Vitaly1972 написал :
Что значит притягивается?

Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки. Вообще то я со своей тоже намучался но в конечном итоге путём долгих наблюдений понял, что мощности пламени запальника, в моем случае, не хватало. Т.е у меня тоже запальник мог проработать час а мог сутки двое, в зависимости то силы тяги и еще чего то только ему известного. В итоге я немножко развернул отверстие жиклера не запальнике, т.е немного увеличил высоту и мощность горения запальника, сейчас котел работает без нареканий

Viva la KUBAN!!!!!

Спасибо

мвс написал :
При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.

Вот это не понял. Что значит притягивается?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Вопервых гаснет запальник ,а горелка сним.
Инструмент ключ гаечный рожковый S14.надфиль плоский.
Отвернуть Гайку крепления термопары к ЭМК.и гайку крепления датчика тяги.Надфилем зачистить контакты -не сильно но до блеска.Затянуть гайки не сильно ,пальчиками.Зачистить контакты датчика тяги.-у дымохода.Крепящие его гайки ослабить и покрутить туда-сюда.Затянуть сильно.
Зажечь запальник .При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.Если больше -уже непорядок-повод задуматся что сделали неправильно.
Эту процедуру рекомендуется повторить 1 раз в год.
И возникает она примерно через 3 месяца после пуска нового котла.