А лучше проверить. Мегометр - очень хорошая штука, им можно пользоваться даже с кривыми руками. Для теплого пола особенно, кабель легко отключить и проверить.

Криворучка82 написал :
В чем может быть причина?

домашние животные есть, потопы были, даже локального масштаба?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
ИМХО всё же

Повнимательнее почитал и соглашусь - утечка.

avmal написал :
Или неисправен диффавтомат - и такое случается.

Криворучка82 написал :
Думал, проблема в дифе, поставил на 25 (был на 16). Все равно выбивает, причем никакой системы в выбивании нет

ИМХО всё же это утечка

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Или неисправен диффавтомат - и такое случается.

Проблема такая: иногда теплый пол выбивает диф-автомат! Думал, проблема в дифе, поставил на 25 (был на 16). Все равно выбивает, причем никакой системы в выбивании нет. Выбьет, пытаешься включить, все равно выбивает через секунды 3. Через 3 часа включишь - может выбить, а может и нет. Бардак полный. В чем может быть причина?
Это началось недели две назад, теплый пол работает уже полгода.
Пол Devi, регулятор devireg 535.