Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13
#1615293

спасибо за ответы, разобрался.

dvk911 написал :
Предположим есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732, т.е. 28.9А? Автомат не отрубит?

  • не совсем верно. Если стоит автомат на 50 А трехфазный, это значит, что по КАЖДОЙ фазе в отдельности может протекать ток до 50 А. Например, если фазы нагрузить абсолютно равномерно, вы можете "вытянуть" по 50 А с каждой фазы.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

dvk911 написал :
есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732,

Автомат трёхполюсный на 50 А. - имеется в виду максимальный ток именно 50А. для КАЖДОЙ фазы.

Регистрация: 27.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Появилась задача расчитать небольшую трехфазную сеть. Приемники, к сожлению, в большинстве случаев однофазные, так что возникли некоторые вопросы по расчету нагрузок.
Есть такая формула Iл = 1.732*Iф, где Iл - линейны ток, Iф - фазный.
Предположим есть автомат на 50А, значит ли это, что максимальный ток на каждой фазе может быть равен 50/1.732, т.е. 28.9А? Автомат не отрубит?

И еще интересует перекос между фазами - только что прочитал что допустим до 20%, но когда-то в ПУЭ читал что-то про 15% и 30%. 15% вроде для вводного щита и 30% для распределительных, но толком не помню. Хотелось бы узнать поточнее, если можно со ссылкой на пункт в ПУЭ), а пока сам полезу посмотрю, м.б. найду сам.