Все доброго времени суток! Помогите пожалуйста определиться с сечением и типом кабеля. В голове после прочтение форума полная каша!
Есть – квартира в доме серии П44-Т – ДСК1
Необходимо перенести розетки выключатели и добавить кабели на машинку варочную поверхность и проточный водонагреватель. Все будет замуровано в штробах.
Дополнительно:
На розетки вроде бы надо 3*2,5 но померил штангенциркулем и есть подозрение что в стене лежит 3*1,5.
Отет
на розетки 3*2,5 – какаю марку выбрать?
на свет 3*1,5 – какую марку выбрать?
на машинку 3*4 NYM
на водонагреватель 3*6
на духовой шкаф 3*4 NYM
6.Провода на 3,4,5 пойдут в штробе по сантехкабине, она из армированного гипса кажеться ( не из листа точно) нужно ли там дополнительно спрятать в гофру?
Прочитал что NYM кабель можно перегибать только под углом 4d в одном источнике в другом 12d – так ли это и если да как его провести через внутренний угол.
P.S. Просьба не пинать сильно инее посылать в поиск а просто кратко дать свои рекомендации как бы сделали Вы
аматор1 написал :
использовал бы ВВГ, ну и поиск "покурить" не мешало бы, рассосано/разжёвано
Можно в двух словах недостаток NYM перед ВВГ. Аналогично проложил NYM 3*2,5 и 3*1,5 по квартире. Сказали, что лучший кабель. Собираюсь им сделать ввод в квартиру 3*4, а провода от него использоваь такжи при устройстве вводного автомата и электросчетчика
Alexey02 написал :
Можно в двух словах недостаток NYM перед ВВГ
kdarkman написал :
чем NYM плох
да ничем он не плох, если это действительно он!
темы "плачет/рыдает/капает" - раз
НЮМ/НЮХ/НУМ/НЫХ/ПОХ - основное производство по ТУ, а не ГОСТ - два
ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-нд - чем плохи - три
НЮМ/НЮХ/НУМ/НЫХ/ПОХ - просто больше понты под Запад закосить.
kdarkman написал :
а если в место ВВГ положить ПБПП ПУНП на много хуже будет или без разницы
Просто читаем и делаем выводы...
Весьма «опасным» образцом таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускались многими кабельными заводами. Нормированное в ТУ 16.К13-020-93 электросопротивление жил не соответствует требованиям стандарта на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации может приводить к аварийным ситуациям. Нормированные в ТУ 16.К13-020-93 толщины изоляции и оболочки не обеспечивают требуемой электрической безопасности.
В связи с необходимостью прекращения выпуска и реализации этой опасной продукции ТУ 16.К13-020-93 были аннулированы с 01.06.2007 г. в соответствии с решением Ассоциации «Электрокабель» без замены.
Обращаем внимание, что некоторыми заводами разработаны технические условия на аналогичные марки с характеристиками, повторяющими аннулированные ТУ 16.К13-020-93 и, следовательно, не соответствующими требованиям безопасности.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
kdarkman написал :
С розетками и светом убедили ввг!!! но чем же вам NYM не мил на стиралку и проточный водонагреватель?!
А Вы то в него зачем уперлись, Вы его уже купили?
ВВГ действительно хороший кабель, проверенный времянем.
Если NYM уже купили, то ничего смертельного в этом нет.
По личному наблюдению, мне NYM не очень нравится, имел возможность, его монтировать на морозе, становится очень дубовым и лопается, я бы не стал его вообще прокладывать, но заказчик купил такой и настаивал на его монтаже.
Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле
Я к примеру уже купил NYM, так как на мой вопрос о надежном кабеле - продавец мне посоветовал именно его, как пожаробезопасный. И он конечно дорогой кабель. И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель, а теперь говорят, что он почему то не очень
Alexey02 написал :
а теперь говорят, что он почему то не очень
О плохом качестве NYMa речи не велось, просто попадаются образцы, которые могут через некоторое время после монтажа "заплакать", тем самым испортить чистовую отделку квартиры.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
И до сегодняшнего момента я думал - что купил самый лучший кабель
Вот и я кстати не без помощи форума так решил
Единственный плюс NYM, он стоит чуть-чуть по дешевле
а вот с эти не согласен! nym в два раза дороже чем ВВГ по крайне мере в Москве на складах.
ИТОГО:
я уже пракически за ВВГ - на стиралку я понимаю так 3*2,5, а вот на проточный водонагреватель мощьность 6 кВТ 3*4 или перестарховаться и 3*6 поставить?
И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
kdarkman написал :
И еще а какой радиус поворота у ВВГ?
точно не помню, миимум поему 5, но кое где гнутый на 90 градусов 10 лет уже стоит, притом весьма в нестабильных температурных условиях, всё нормально...
Всем спасибо за советы. Делаю все прям как написали:-) НО закралось подозрение - в квартире проводка точно 1,5 я ее не меняю а просто удлинняю так зачем к 1,5 цеплять 2,5?! На кухне планирую именно 1,5 так или не стоит?
Такая же хатка. Тоже не менял а удлинял. У меня 2,5 стоит (вроде как) В Леруа когда брал провод, обратил внимание что написано 2.5 а по толщине даже на глаз вижу что не все одинаковые. Либо откровенное наи..палово. или техлогиии которые позволяют при меньшем диаметре, оставлять заявленое сечение. Я спускал в трубках пвх вниз, там между плитой и стеной просто цемент, так что не страдайте с штраблением поперек и где надо поднял по трубкам. В местах соединений коробки с крышкой заподлицо со стеной.(на случай засады) Так что проводка полностью обслуживаемая
Желательно, использовать 75-80% нагрузки. Кабель "1,5" расчитан на 15А = 3,3 кВт.(80% = 2,6 кВт.)
Вот и прикиньте, сколько потребителей единовременно можно будет включать без вреда кабелю и соответственно для его долгой жизни.
А вообще, "1,5" идёт на освещение, "2,5" для нагрузки.