#1617108

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, со схемой индивидуального дома. Мощность потребителей 20КВт. Сейчас имеется ВРУ на наружной стене дома, к нему воздушка СИПом 4х16.Ввод 3-х фазный. В щите автомат 3-х полюсный 32А, далее счетчик, затем автомат 3-х полюсный 32А.Все это хозяйство делала сетевая компания за свой счет. Система TN-C-S. Заземление сделано. Во ВРУ разделение PEN на PE и N. Далее в дом кабель ВВГ 5х10. В доме щит 3х12 модулей.
Примерно набросал схему и возникли вопросы:
1.В РЩ в доме предполагаю поставить ВА на 32А с хар-кой "В" для защиты всей сети и противопожарное УЗО 300мА. Где поставить УЗО: сначала УЗО потом автомат или наоборот?
2.УЗО 300мА селективное или можно А, АС; на какой ток 40А или 63А?
3.Надо ли разрывать нулевой провод(автоматы 2(4)-х полюсные)? Как лучше?
4.Номинал УЗО на группы потребителей 40А?
5.Как удобнее расположить автоматы в щите? Так пойдет(см.картинку)
6.Как подключать нулевой провод от 3-4-х потребителей к УЗО? Опрессовать наконечником?
7.Диф.автомат 10мА на 2 розетки в ванной не будет ложных срабатываний?
8.Купил NYM-J Nexans(было написано Германия), оказалось г.Углич ООО"Нексанс СНГ". Как этот провод по качеству?
9.Аппараты защиты Legrand пойдет или поискать другие?
10.Что неправильно в схеме? Может я чего не вижу. Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.

Регистрация: 11.04.2008 Кострома Сообщений: 19

Компоновка щита.

DaveHar написал :
В РЩ в доме предполагаю поставить ВА на 32А с хар-кой "В"

Зачем? Чтобы срабатывал одновременно с нижестоящими автоматами?
Вот все остальные автоматы (кроме ВРУ) как раз лучше бы с характеристикой "В".
Лучше трёхполюсный модульный выключатель.

противопожарное УЗО 300мА

А нужно? Лучше четырёхполюсное УЗО на линию к гаражу. И трёхполюсный автомат - вот тут В25.
На линию второго этажа двухполюсное УЗО - а в щитке второго этажа только автоматы да УЗО 10мА на ванную комнату.

Надо ли разрывать нулевой провод

Для трёх фаз нежелательно, для одной можно - но не особо нужно в новом доме с новой качественной проводкой.

Как подключать нулевой провод от 3-4-х потребителей к УЗО?

Через отдельную нулевую шину, например.

Диф.автомат 10мА на 2 розетки в ванной не будет ложных срабатываний?

Я бы предпочёл УЗО + автомат, если места достаточно.

Регистрация: 11.04.2008 Кострома Сообщений: 19

Спасибо за ответы.

Зачем? Чтобы срабатывал одновременно с нижестоящими автоматами?
Вот все остальные автоматы (кроме ВРУ) как раз лучше бы с характеристикой "В".
Лучше трёхполюсный модульный выключатель.

Автомат В32 планировал ставить на случай, если не сработает нижестоящий автомат, то вырубит автомат во ВРУ на улице, если поставить С32 неизвестно какой вырубит. Может тогда на улице воткнуть D32? Только, наверное, такой проблемматично найти.

противопожарное УЗО 300мА
А нужно? Лучше четырёхполюсное УЗО на линию к гаражу

То есть, если все линии защищены УЗО, то противопожарное не требуется? Просто дом деревянный, поэтому хотелось обезопасить проводку по максимуму.

На линию второго этажа двухполюсное УЗО - а в щитке второго этажа только автоматы

Не хотел ставить УЗО на весь этаж, т.к. сложнее будет найти место утечки. Да и хар-ки УЗО по току утечки наверное придется повышать, боюсь будет много ложных срабатываний.

Цитата:
Надо ли разрывать нулевой провод
Для трёх фаз нежелательно, для одной можно - но не особо нужно в новом доме с новой качественной проводкой.

Ну я думал разрыв рабочего нуля повышает безопасность, т.е. все таки лучше 1(3)-х полюсные?

Цитата:
Как подключать нулевой провод от 3-4-х потребителей к УЗО?
Через отдельную нулевую шину, например.

Не очень удобно получиться на каждое УЗО по шине. Существующий щит для этого не очень удобный, а заменить его довольно проблемматично.Все таки не очень критично, если опрессовать наконечником.

Кто нибудь работал с NYM-J Nexans, Углич ООО"Нексанс СНГ". Как впечатления?

DaveHar написал :
на случай, если не сработает нижестоящий автомат

В этом случае автомат подлежит немедленной замене, выход на улицу при этом - сущий пустяк.
Если автоматы качественные, то подобное событие в быту почти невероятное.

Может тогда на улице воткнуть D32?

Расчётный ТКЗ известен?
Хотя бы прикинуть его можно? Какое расстояние до ТП и какое сечение проводов магистрали?

DaveHar написал :
если все линии защищены УЗО, то противопожарное не требуется

Проект официальный или нет?
В ТТ лучше было бы перестраховаться, но в TN-C-S можно обойтись.
Но если в бюджет легко укладывается селективное УЗО, то почему бы и нет?

Не хотел ставить УЗО на весь этаж, т.к. сложнее будет найти место утечки.

Откуда утечки при новой проводке качественным кабелем с проверкой после монтажа мегаомметром?
Но если всё-таки поставить селективное УЗО на вход, то освещение комнат в дополнительной диф.защите уже нуждаться не будет. Но можно поставить лишнее УЗО - вреда не будет.

я думал разрыв рабочего нуля повышает безопасность

Для одной фазы - да, для трёх - возможны варианты, снижающие уровень безопасности.

нагрузка неравномерная

Регистрация: 30.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 21

DaveHar написал :
1.В РЩ в доме предполагаю поставить ВА на 32А с хар-кой "В" для защиты всей сети и противопожарное УЗО 300мА. Где поставить УЗО: сначала УЗО потом автомат или наоборот?

Автомат достаточно и С характеристики, с учётом Вашего вводного кабеля тем более...
А вот отходящие автоматы ставьте В. Ставьте 3-х полюсный автомат, потом УЗО.

DaveHar написал :
2.УЗО 300мА селективное или можно А, АС; на какой ток 40А или 63А?

АС 63А. Нежелательно чтоб УЗО пропускало через себя предельные токи.

DaveHar написал :
3.Надо ли разрывать нулевой провод(автоматы 2(4)-х полюсные)? Как лучше?

1-но и 3-х полюсных автоматов вполне достаточно.

DaveHar написал :
4.Номинал УЗО на группы потребителей 40А?

Лучше то же 63 (ценой они почти не отличаются, а прослужат дольше)

DaveHar написал :
5.Как удобнее расположить автоматы в щите? Так пойдет(см.картинку)

По группам или по помещениям.

DaveHar написал :
6.Как подключать нулевой провод от 3-4-х потребителей к УЗО? Опрессовать наконечником?

Под один контакт допускается подключение максимум 2-х контактов. Коммутируйте через клеммы. Если за узо идут автоматы, используйте гребёнку (шину L) с вилочным контактом. Моножилу прессовать нельзя! А тип контактов (зажимной) автомата и УЗО не требует опрессовки многожильных проводов.

DaveHar написал :
7.Диф.автомат 10мА на 2 розетки в ванной не будет ложных срабатываний?

Могут быть. Зависит от потребителей. Ставьте 30мА, меньше не нужно.

DaveHar написал :
8.Купил NYM-J Nexans(было написано Германия), оказалось г.Углич ООО"Нексанс СНГ". Как этот провод по качеству?

Обычный NYM. Если хотите супер качества покупайте MMJ, но это излишки.

DaveHar написал :
9.Аппараты защиты Legrand пойдет или поискать другие?

Рекомендую Moeller.

DaveHar написал :
10.Что неправильно в схеме? Может я чего не вижу. Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо.

По моему перегружаете С-фазу (красную). Постарайтесь распределить поровнее.

Регистрация: 11.04.2008 Кострома Сообщений: 19

Всем большое спасибо за ответы. Все более менее понятно.Буду потихоньку закупаться.