Про норматив навскидку не скажу, что-то есть; а на практике инспектор пропускает опресованую или опаяную многожилку для счётчиков непосредственного включения, а счетчики с измерительными трансформаторами подключаются только моножилой ПВ1 (1х2,5).
Клеммники с винтовыми зажимами (то есть непосредственно торцом винта) не допускают зажим многопроволочной жилы без опрессовки. Если счётчик имеет такой зажим, то вывод ясен. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
обычно у них качественные зажимы из двух формованных половин, которые стягиваются парой винтов. Непосредственного контакта винта и провода нет.
Вопрос был именно о документах на этот счет - есть ли прямой запрет?
...гуно какое то- затягиваешь а корпуса клемм расползаются на 2 половинки и винт прижимающий пластину к проводу идёт мимо провода сбоку... один винт вроде затянул, берёшься за другой- он тянется. затянул- первый опять тянется... у меня руки кривые или что другое???
greg111 написал :
есть ли нормативы, запрещающие зажимать в счётчик многожильный провод?
Если для жилых зданий, то нет. В крайнем случае оборачиваете скрутку тонкой медной фольгой и зажимаете. Хотя конечно способ зажима провода (многопроволочного) в счетчике не способствует хорошему контакту.
Это понятно, однако ж пропускают. Вот если без ничего - как красная тряпка для быка.
Поэтому, чтобы не возвращаться и переделывать, до 16 мм2 использую моножилу..
greg111 написал :
есть ли нормативы, запрещающие зажимать в счётчик многожильный провод?
Нет, не было и не будет!!!
Есть требование для винтового контакта (счётчик или шинка):
опрессовка тонкостенной трубкой типа НШВ или НШВИ
длина зачищенного и опресованного "конца" должна соответствовать зажиму. Для этого выпускают наконечники разной длины. Если нужной длины нет, одеваем 2-3 коротких и лишнюю длину обрезаем.
Прессуется втулками (я обычно использовал 2 шт, чтоб получалось больше 20мм). Проходит вполне нормально. Сдавали даже на заправках (ни разу вопросов не было). Одна трудность - провод в 10кв залезает с огромным трудом и только с четырёхгранным прессом.
Именно про счётчик я говорил. А до чего докапываться, если я перед опечатыванием это делаю?
Chingiz написал :
Одна трудность - провод в 10кв залезает с огромным трудом и только с четырёхгранным прессом.
Именно поэтому, когда требуется прямое включение, а это уже обязательно для счётчиков до 100А включительно, приходится извращаться с моножилой 25 квадратов - многопроволочную опрессованную засадить уже не удаётся.
avmal написал :
Именно поэтому, когда требуется прямое включение, а это уже обязательно для счётчиков до 100А включительно, приходится извращаться с моножилой 25 квадратов - многопроволочную опрессованную засадить уже не удаётся.
greg111 написал :
да уж куда доходчивее??? итак прямей Вас тут никто не выражается, всем достаётся по крепкому словцу))))
эх, чесно говоря, есть такие форумы где во "флейме" можна так пар выпустить , что в тематических разделах уже и не хочется выражаться , хотя и там не считается большим грехом для обьяснения особо одарённым , правда при регистрации в таких форумах надо экзамен сдавать для вступления в сообщество