да, кстати, вот фото щитка и слаботочки, где стоят мои автоматы)) теперь вы поймёте, почему не хочу проверять на КЗ)) не пугайтесь, как сказал электрик - такая паутина повсюду, она ничем не защищена и горит синим огнём, выгорает всё и никому из работников и чиновников ЖКХ нет до этого никакого дела))
Лёха12 написал :
поставил автомат - сомнения, а проверить нужны приборы и опыт.
СОВЕТ ВРЕДНЫЙ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОВТОРЯТЬ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!!!
ну на свой "*****" и риск можете просто КЗ устроить, куском ПВ1 сечения так 2,5 , а чтоб не было страшно, отключаете АВ, ставите перемычку в розетке и включаете АВ, если АВ качественный сработает независимый расцепитель и отключит линию, если нет, то сварка обеспечена, если вышестоящие не сработают
аматор1, ясен перец, что лучше) просто я всегда всё проверяю. пришел электрик, поставил розетку, я туда воткнул электроприбор - проверил, работает, розетка не перегревается, поставил выключатель, тоже самое, поставил автомат - сомнения, а проверить нужны приборы и опыт.
аматор1, а кто его знает, что на рынке продаётся, там в основном Китай, а остальное Россия, вот и жалею теперь)
JEKA@, я уже как "продвинутый" пользователь форума понимаю, что от проводов останется только дым)
хотел свой развороченный щиток показать на фото, то файл большой, но некорректный)
Автомат АВВ на 10 А, провод алюминий 2,5 квадрата, из-за ветхости проводки и непонятного монтажа, электрик из жэка, который устанавливал автомат, рекомендовал вместо 16А поставить 10А.
классные и умные вещи пишите! сразу видно - люди в теме, особенно Kamikaze, а если попробовать перегрузить провода предварительно замерив напряжение в сети, чтобы оно было 220 Вольт и выше и не на 2-3 мин., а мин. 10?)
Лёха12 написал :
Я всегда думал, что при малейшей перегрузке автомат должен сработать, а тут оказывается пока провода не перегреются - он и не отключится
Нет, не так. ВТХ АВ согласованы с тепловой инерционностью кабеля. Кабель-то не мгновенно перегревается, поэтому лишняя чувствительность АВ по перегрузке не нужна, чтобы не было лишних срабатываний из-за пусковых токов в нагрузках, кратковременных, не опасных для кабеля перегрузок и т.п.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Спасибо тем, кто дал ценные советы) Я всегда думал, что при малейшей перегрузке автомат должен сработать, а тут оказывается пока провода не перегреются - он и не отключится))) Ток бы я померил, только клещей нет.
Лёха12 написал :
Неужели перегрузка 1,8 раза недостаточна для срабатывания автомата даже в течении 2 - 3 мин. или мне на рынке добрый продавец подсунул подделку?)
реально потребляемая мощность может быть и ниже ( например отн. низкое напряжение в сети - ток надо замерять !!! ), а ВТХ АВ можно посмотреть например здесь
Электрик установил мне новый автомат на 10 А и я решил его проверить на срабатывание при перегрузке: включил в сеть чайник 2,2 Квт, утюг 1,5 Квт, работал холодильник и телевизор - получилось около 4 Квт или 18 А, ничего не отключилось в течении 2-3 мин, за это время утюг успел нагреться и нагрузка упала на 1,5 Квт. Неужели перегрузка 1,8 раза недостаточна для срабатывания автомата даже в течении 2 - 3 мин. или мне на рынке добрый продавец подсунул подделку?)