Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1618613

Здравствуйте!
не раз встречался с необходимостью поворота плоского кабеля (например ВВГ) на 90 град. в условиях довольно ограниченного пространства.При выполнении данной операции жилы кабеля испытывают на мой взгляд чрезмерные нагрузки. Встречались указания на этот счет резать оболочку кабеля в месте поворота, размещать жилы на каком то расстоянии между собой с последующей изоляцией места разреза изолентой. Способ довольно муторный. Полностью избежать поворотов при монтаже тож не всегда возможно. Кто что посоветует?

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Евгений72 написал :
. Встречались указания на этот счет резать оболочку кабеля в месте поворота, размещать жилы на каком то расстоянии между собой с последующей изоляцией места разреза изолентой

Изверги! Никто не подумал, каково жилам будет при таком изгибе? Нормы по радиусу изгиба не с потолка взяты...

2Евгений72
В подобных случаях я стараюсь к месту поворота развернуть кабель так, чтобы осуществлять поворот поперек плоскости кабеля, т.е. все жилами одновременно. Обычно это удается.