Так в чём вопрос то???? В заземлении на трубах? Не трогайте Вы этот провод. Перенос розетки? Одно НО: коммутация в ванной комнате не желательна. Прорежьте штробу вниз (в точку где нужна розетка), просверлите отверстие под подразетник и вмонтируйте его. Проложите кабель от имеющийся розетки до новой. Провода подсоединяйте аналогично. Раковину от старой розетки надёжно закройте и зацементируйте. Всё, больше ничего не нужно!!!
Справа в верху на шкафу уже установлена розетка,на рисунке видно по стрелке.У меня задача установить ниже,чтобы хватило кабеля от стиралки и не было его видно.Если я вскрою установленную розетку и новую запитаю от неё?
И заземление там можно увидеть? В прихожей установлен шкафчик,и там видимо УЗО?
Откуда вы собираетесь запитывать розетку, не понятно.На той колодке только провод заземления, приходить он туда должен со щитка.Сделана там колодка для для разводки заземления на трубы водоснабжения и на ванну.Называется всё это выравниванием потенциала(КУП).Землю на розетку берите от распредкоробки, откуда будете тянуть ноль и фазу.
Юбер написал :
А разве в ванной можно ставить розетку???
Угу:
ПУЭ-7 написал :
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,новый дом,в ванной нужно поставить розетку для стиралки,в шкафу от колодки проведены два провода и присоеденены к трубам.Знакомый электрик засомневался,что так можно делать заземление.Розетку хочу поставить ниже и бросить два провода на колодку.А как быть с заземлением?Нарисовал рисунок как мог.Спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.