wwwcase написал:
Эти реле приоритета или игрушки или издевательства!

Немного рекламы, немного рекламы,
Немного невинного самообмана

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

wwwcase написал:
Эти реле приоритета или игрушки или издевательства! Если ввод ограничен, то после установки их он ещё более становится ограниченным!

Ничего подобного. Просто применять грамотно надо.
Уже более 3-х лет применяем в офисе. При ограниченности ввода 15кВт на три фазы (5 кВт на фазу), при включении чайника (2.2 кВт) отключается бойлер (1.5 кВт) с помощью реле РПН-1-25.

Регистрация: 08.07.2016 Краснодар Сообщений: 1

Эти реле приоритета или игрушки или издевательства! Если ввод ограничен, то после установки их он ещё более становится ограниченным! Например выделили 10кВт, включил лишние 1кВт, отключилась низкоприоритетная линия - минус 5 квт - в итоге сижу на 6кВт. Да она потом подключится, но увы в средне получается за сутки чють более 6кВт. Бред! Единственно, что адекватно работает так это контроллеры приоритета вот эти У них наоборот - они стараются как можно дольше не отключать и подключают тем быстрее чем меньше потребление - в среднем за сутки "выкачивают" точь в точь выделенную мощность. Удивительно? но даже импортные изготовители не догадались как надо делать реле приоритета? Сейчас электросети соглашаются на замену ограничителя мощности контроллером приоритета МПЭК 243 / МПЭК 341 , так как они о по току и по мощности режут потребление. Вот гляньте:

Юрка написал :
Designman, а у Меандра есть реле приоритета .

Но, оно же однофазное

Designman, а у Меандра есть реле приоритета .

Для этих целей у "Новатека" есть прикольное реле:

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Счётчик матрица

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.05.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 21

В скором времени ЭнергоУчет выпустит эл счетчик со встроенным реле приоритета основным отличием которого будет помимо небольшой стоимости - Прибор "производит измерение активной мощности нагрузок на интервале времени кратном целому количеству периодов частоты напряжения сети, а так же регистрацию факта превышения суммарной активной мощности нагрузки установленного лимита производит, исключая влияние выбросов мощности, возникающих при включении нагрузки." И помимо всего этого - это еще и счетчик электроэнергии!!!

klm3 написал :
Вопрос - используются ли данные устройтва на практике

Да, но редко. Я пару раз ставил их в щиты (см. примеры и ).

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

У нас, к примеру, при новом подключении всех обязуют установку ПЗР, притом выбить лишний кВт очень хлопотно. Вот тут, помоему, как раз его и не грех применять.
Еще сталкивался в оффисах в старых домах орендодатели вешаются без реконструкции вводные щиты постоянно горят от перегрузов, ходят по оффисам и гоняют орендаторов за чайники и обогреватели....

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

klm3 написал :
типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле

теперь ясно? они ведь

klm3 написал :
типовые

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Не так давно на другом форуме питерец (проектант) собирал схему на этих реле АВВ. Там был загородный дом с однофазными нагрузками и трехфазным вводом. АВР осуществляли реле ПЭФ-301 на каждой фазе, если вырубались все фазы то включался дизель, а реле приоритетных нагрузок убирало лишнее в ненормальных режимах.

Сам два раза использовал в щите подобное (F&F PR-615) для сдачи в эксплуатацию!

makss написал :
И занимает оно 16 модулей!

Трёхфазное вроде. Однофазные меньше.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

makss написал :
И занимает оно 16 модулей

а вы хотите и рыбку съесть и .... ?так небывает.есть и меньше приборы.

makss написал :
И занимает оно 16 модулей!

и на кой ляд оно тогда нуно...

И занимает оно 16 модулей!

greg111 написал :
есть релюхи не совсем глупые

ух, шайтан-реле!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

кстати, есть релюхи не совсем глупые. вот почитаем тут

greg111 написал :
такую схему *окраина* одобряет?

ни вапрос!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
уболтали

такую схему *окраина* одобряет?

greg111 написал :
вот в таком случае можно

уболтали, добрый я...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
на Бога надейся, а бывает

вот в таком случае можно и в щите таймер поставить, раз уж на реле разорились

greg111 написал :
неа. там есть встроенный таймер на пуск.

на Бога надейся, а бывает обратный пуск...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
и за 35 минут его не выбьет

принезначительной перегрузке. а если она более значимая??

аматор1 написал :
при помощи этого реле есть возможность отправить кондей (компрессор) к праотцам

неа. там есть встроенный таймер на пуск.

аматор1 написал :
и что оно всё сразу вкл???

нет. откл.

аматор1 написал :
игрушки

взрослые от детей отличаются только стоимостью игрушек

Threepwood написал :
чтобы при включении чайника всё-таки тёплый пол на 5 мин отрубало, а не вышибало ввод.

и за 35 минут его не выбьет,

greg111 написал :
летом например- кондишны

при помощи этого реле есть возможность отправить кондей (компрессор) к праотцам

greg111 написал :
хотя, с миру по нитке

и что оно всё сразу вкл???

klm3 написал :
Так и непонял чем эти реле плохи,

ничем, просто всё это не настоящее, игрушки ...

2greg111, о том и речь - если неприоритетных нагрузок набирается достаточное количество, то можно и реле поставить.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

да уж ТП прям так много жрёт..... хотя, с миру по нитке. все неприоритетные в кучку собрать вот и на чайник наскрести можно, ато и на 2-3. летом например- кондишны, зимой грелки.

имеет смысл, если много "тепловых" потребителей - тёплые полы, бойлер...

чтобы при включении чайника всё-таки тёплый пол на 5 мин отрубало, а не вышибало ввод.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

klm3 написал :
чем эти реле плохи

вовсе не плохи. но меня цена смущает- у шнайдера она стОит около 5000р

Фаза - 25 Ампер. И как определить можно ли что еще включать или нет? ( счетчик в подъезде да и по каждой фазе не показывает потребление. Так и входной автомат может выбить с последствиями...
Так и непонял чем эти реле плохи, а уж для обогрева так вообще идеально работает плита - обогрев выключен, не роаботает плита включен. Конечно, более правильно нарастить вводную мощность, но боюсь это на порядок дороже нескольких таких реле.

greg111 написал :
для автоматизации и комфорта....

комфорт тут лишнее слово!!!

greg111 написал :
значит кому-то нужны.

ага, пришельцам с планеты Совок!

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

если они выпускаются то это значит кому-то нужны. для автоматизации и комфорта.... другой вопрос- готов ли человек платить такие суммы за желаемый комфорт.... и всё относительно конкретного случая.

klm3 написал :
Посмотрел типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле приоритетов типа ABB LSS 1/2 или подобных. Вроде как вещь крайне нужная при небольших мощностях ввода.

для кого крайне нужная? для того кто с мозгами не в ладах! Я при совокупной мощности своих домащних гаджетов (кухонно-бытовых, плита - газ) около 20 кВт и вводном 25А не страдаю от недостатка выделенной мощности.

klm3 написал :
Вопрос - используются ли данные устройтва на практике, если да то что лучше выбрать?

ни разу не ставил, лучше выбрать адекватность соизмеримую выделенной мощности, а то будет у вас работать то то, то сё...

Уважаеме профессионалы! Посмотрел типовые проекты электрики и схемы щитков, но ни у кого не стоят реле приоритетов типа ABB LSS 1/2 или подобных. Вроде как вещь крайне нужная при небольших мощностях ввода. Вопрос - используются ли данные устройтва на практике, если да то что лучше выбрать?