добрый день
выполняю разводку в новостройке
набор стандартный - унитаз, душевая, два умывальника в ванной и на кухне, СМ, ПММ
важно не получить влияние сантех приборов друг на друга, чтобы не выпрыгивать из душевой ошпаренным
отводы от стояков 1/2", минимальный коллектор насколько я знаю- 3/4"
будет ли польза от коллекторной схемы?
или практичнее сделать последовательную с разными диаметрами труб?
Из душа не выпрыгнут при наличии термостатического или прессостатического смесителя.
Коллектор, при вводе 1/2, немного сгладит броски и позволит сэкономить на тройниках.
Makarone написал :
позволит сэкономить на тройниках.
но в то же время добавит метража трубы
Makarone написал :
немного сгладит броски
это есть так.
Но главное-это миниальное количество соединений под стяжкой и за плиткой.Один конец трубы на коллектор,другой непосредственно на водорозетке.
Если ввод 12мм, то магистраль бросайте 15, отводы 10. Да, посмотрите, что-бы вводные краны были полнопроходные. От проходного сечения"просвет" многое зависит, что бы там некоторые любители пп не говорили.