добрый день
выполняю разводку в новостройке
набор стандартный - унитаз, душевая, два умывальника в ванной и на кухне, СМ, ПММ
важно не получить влияние сантех приборов друг на друга, чтобы не выпрыгивать из душевой ошпаренным
отводы от стояков 1/2", минимальный коллектор насколько я знаю- 3/4"
будет ли польза от коллекторной схемы?
или практичнее сделать последовательную с разными диаметрами труб?

Из душа не выпрыгнут при наличии термостатического или прессостатического смесителя.
Коллектор, при вводе 1/2, немного сгладит броски и позволит сэкономить на тройниках.

Makarone написал :
позволит сэкономить на тройниках.

но в то же время добавит метража трубы

Makarone написал :
немного сгладит броски

это есть так.
Но главное-это миниальное количество соединений под стяжкой и за плиткой.Один конец трубы на коллектор,другой непосредственно на водорозетке.

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 30.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 113

спрошу по-другому

если коллекторная разводка - то медь 15 мм
если последовательная - то магистраль 18 мм, к потребителям 15 мм

правильно?

Дима Питер написал :
если коллекторная разводка - то медь 15 мм
если последовательная - то магистраль 18 мм, к потребителям 15 мм

правильно?

Не факт. Факт в том, что и для коллектора, и для последовательной разводки нужно играть диаметрами труб, благо медь позволяет.

Душ — 15...18 мм;
Умывальник — 10...12 мм, как и стиралка/посудомойка и многое другое;
Унитаз — 10 мм;
Магистраль — 18...22 мм.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

Дима Питер написал :
если коллекторная разводка - то медь 15 мм

Этого хватит за глаза. На самом деле, всем кроме душа можно 12мм.

Если ввод 12мм, то магистраль бросайте 15, отводы 10. Да, посмотрите, что-бы вводные краны были полнопроходные. От проходного сечения"просвет" многое зависит, что бы там некоторые любители пп не говорили.

Makarone написал :
Если ввод 12мм

... то сразу вешайтесь!

Это ж надо такое придумать — ввод 12 мм