Здравствуйте, подскажиете пожалуйста, суть задачи такова:
Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт, расстояние от пушек до электрощитовой около 80м (в помещении). Планируем сделать на тросовой растяжке.
Подскажите марку и сечение кабеля который лучьше использовать для этой цели.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Nov547 написал :
Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт

Сколько фаз-то хоть?

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

avmal написал :
Сколько фаз-то хоть?

3 фазы,

и еще каой трос использовать для растяжки?

16 мм.кв. по меди должно быть достаточно. Используйте кабель КГ. Трос для растяжки d 3 мм.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mww08 написал :
16 мм.кв. по меди должно быть достаточно

Думаю, что и 4х10, если без защитного проводника, вполне хватит.

mww08 написал :
Используйте кабель КГ.

ВВГ будет долговечнее и полегче.

mww08 написал :
Трос для растяжки d 3 мм.

А я бы 4,1мм использовал.

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Спасибо

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.

mww08 написал :
16 мм.кв. по меди должно быть достаточно.

Где-то так - семь-восемь 16 кв. (с хорошим запасом) должно хватить. А в пределе и 10кв проходит

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.09.2007 Петрозаводск Сообщений: 408

Ким написал :
А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.

Не понял, может я не правильно выразился, но пушки будут стационарные, просто наиболее простой способ использовать тросоовую растяжку для прокладки провода от щитовой до пушек

Nov547 написал :
пушки будут стационарные

ВВГ вам надо... и троссик 5

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

аматор1 написал :
ВВГ вам надо... и троссик 5

ВВГ в пластиковой гофре. И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета. А на улице я любые УФ-, морозо- и прочие- -стойкие пластиковые стяжки не рекомендую.
КГ - только в тех случаях, когда электроприёмник РЕАЛЬНО переносной и провод к нему "волохают туды-сюды".

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Одинец написал :
. И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета

нет на них надёжи- ломкие и хрупкие. монтажная лента в помощь

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Согласен. Просто бывают и не хрупкие, если не на улице и почаще садить...

greg111 написал :
нет на них надёжи- ломкие и хрупкие

ну ну...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
ну ну...
__________________

да-да. сейчас кругом голимый кетай и уж совсем не нейлон66. можно и фишер какой-нить взять но цена.....

greg111 написал :
да-да.

берите Newlec и будет вам счастье... Правда редко теперь он попадается, ваша правда...