Здравствуйте, подскажиете пожалуйста, суть задачи такова:
Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт, расстояние от пушек до электрощитовой около 80м (в помещении). Планируем сделать на тросовой растяжке.
Подскажите марку и сечение кабеля который лучьше использовать для этой цели.
А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.
mww08 написал :
16 мм.кв. по меди должно быть достаточно.
Где-то так - семь-восемь 16 кв. (с хорошим запасом) должно хватить. А в пределе и 10кв проходит
Ким написал :
А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.
Не понял, может я не правильно выразился, но пушки будут стационарные, просто наиболее простой способ использовать тросоовую растяжку для прокладки провода от щитовой до пушек
ВВГ в пластиковой гофре. И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета. А на улице я любые УФ-, морозо- и прочие- -стойкие пластиковые стяжки не рекомендую.
КГ - только в тех случаях, когда электроприёмник РЕАЛЬНО переносной и провод к нему "волохают туды-сюды".