#1629806

ALARMus написал :
бынц поиск

Теперь понятно почему я их отродясь не видел - они отродясь не нужны были.

nailnovo написал :
а вообще в природе существуют подразетники более глубокие чем стандартные ( возникла необходимость за розеткой сделать расключение) ?

Лично я все "расключения" делаю в стандартных коробках 40мм. Вам, по-видимому, проще в полуторных будет делать - 60мм.
Забыл добавить - вводы кабельные должны быть при этом максимально к днищу приближены, а то эффект глубины коробки пропадёт.

а вообще в природе существуют подразетники более глубокие чем стандартные ( возникла необходимость за розеткой сделать расключение) ?

avmal написал :
А ГКЛ как будете крепить.

По указанной ссылке видно как шурупами (не видно правда как именно: стандартно к направляющим или просто рейки вдоль стены и в них или прям длинными саморезами в стену)

avmal написал :
а в Москве таких не было отродясь

бынц поиск


Фирма Spelsberg , короткое - эмблемное ELS

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Не ELSO, а ELS

Во, блин, а в Москве таких не было отродясь. Наверное потому, что они в Тюмени на складе валяются и никто ими не пользуется.
Я даже фирму такую не слышал.

mww08 написал :
Ни разу не встречал Ни в каталогах,

Не ELSO, а ELS

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mww08 написал :
Ссылку не дам, потому, что не знаю. А такие штучки у нас на складе валяются.

Может фотографию?

2avmal 2аматор1 Ссылку не дам, потому, что не знаю. А такие штучки у нас на складе валяются. Никто ими не пользуется. Приобретались они для того, чтобы отказаться от разветвительных коробок. Но что-то ни одного проекта без этих коробок небыло. Вот и валяются желтенькие такие.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
Есть, как исключение. У ELSO вроде...

Ни разу не встречал Ни в каталогах, ни у поставщиков, ни в магазинах ... Для бетона - пожалуйста ...

avmal написал :
Таких для ГКЛ не встречал

Есть, как исключение. У ELSO вроде...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALARMus написал :
Останется только прошпаклевать ГКЛ.

А ГКЛ как будете крепить.

avmal написал :
а можно просто заштукатурить

Да не хочется штукатурить провод, заботливо проложенный в гофре и трубках

Вот такую штуку нашел для изоляции - по толщине как раз

Останется только прошпаклевать ГКЛ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Smily написал :
встречаются и 35.

Таких для ГКЛ не встречал - минимально 40мм.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALARMus написал :
В "старые" запихать изолятора (минваты какой-нибудь) ?

Можно и так, а можно просто заштукатурить.

А тогда действительно все решается.
В "старые" запихать изолятора (минваты какой-нибудь) ?

ALARMus написал :
глубина коробок для ГКЛ ?

40, 45, 65, встречаются и 35.

avmal написал :
в котоые ставите коробки для ГКЛ.

глубина коробок для ГКЛ ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

[QUOTE=ALARMus]Что-то вы сложно порассказали всё. Если проще, то на пеноблок кладёте звукоизоляцию, которую зашиваете ГКЛ. В ГКЛ сверлите отверстия, в котоые ставите коробки для ГКЛ.

avmal написал :
Прямо в штукатурке сверлите отверстие, забиваете дюбель

Прямо вот в сантиметровой штукатурке, под которой что-то мягкое, сверлю отверстие, забиваю дюбель и всё мёртво держится... Этож какая должна быть штукатурка! Штукатурище!

Вот конкретный вариант.
Вот сравнять с выступом бетонным пеноблочные стены - не чистой штукатуркой (многовато уйдет)
Либо
1) ГКЛ и за ними заложить утеплитель
2) Вспененый материал на 2-3 см и сверху штукатурку - на 1-2 см

1) подразетник для полых стен
2) не знаю какой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
Прямо к штукатурке и всё?

Прямо в штукатурке сверлите отверстие, забиваете дюбель и крепите коробку шурупом ...

avmal написал :
Вы этого не можете делать?

Не могу. А Вы можете? Прямо к штукатурке и всё?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
Подрозетники крепить к штукатурке? Орригинальненько...

А что в этом оригинального? Вы этого не можете делать?

avmal написал :
Может ГКЛ.

Для ГКЛ и подрозетники соответствующие существуют.

avmal написал :
и новые крепить уже к этой штукатурке

Подрозетники крепить к штукатурке? Орригинальненько...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radio написал :
Стена (поверхность) в итоге мягкая будет? Из вспененного материала?

Да что это психушка что ли? Наверняка слой штукатурки будет ещё. Может ГКЛ.

ALARMus написал :
Во что крепим то ?

А что мешает уже сейчас старые коробки заштукатурить заподлицо и новые крепить уже к этой штукатурке, если больше некчему будет?

Стена (поверхность) в итоге мягкая будет? Из вспененного материала?

avmal написал :
то собираете такой же блок и крепите уже вровень с новым уровнем стены

Во что крепим то ?
Если в новый уровень стены - то в нее не крпибельно (вспененый материал - 4-5 см это и есть наращивание стены)
Если к старому подразетнику, то новй подразетник должен быть:
1) не глубже 4-5см
2) каки-то образом плотно крепиться к старому подразетнику
(Если взять подразетник для полых стен и снять с винтов лапки, которыми крепится к полой стене. И этими винтами вкрутиться в старый подразетник. Мне почему то кажется, что на 2-х винтах контсрукция будет шаткой и подвижной)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALARMus написал :
Идея в подразетником без дна хороша.

А зачем без дна? Если слой получится больше 42мм, то собираете такой же блок и крепите уже вровень с новым уровнем стены. Заготовку-то отверстия сможете выломать в дне новой коробки? Если меньше, то крепите в старые коробки шурупом 3х50.

Шум идет именно через стену - пеноблок ну может 20см между квартирами
Хорошо слышно соседей, а если прислонить слегка ухо к стене (на той же стене, но далеко от подразетников) так вообще все разборчиво и хорошо слышно, до мелких звуков звякающей посуды, льющейся воды.

Переделывать подрозетники уж очень не хочется. Уже их так хорошо пристроил 3 штуки один к одному прикрепленные.

Услышав такую звуккоизоляцию решил ее улучшить прикрепив к стене вспененый материал. Поэтому розетка может не дотянуть до подразетника и будет в распор вставать в этот звукоизолятор. В нем соответственно не закрепиться.

Идея в подразетником без дна хороша. Да ссылку бы.

mww08 написал :
Есть такие подрозетники без дна, глубиной 40 мм. Вот он сначала присоединяется к установленному подрозетнику при помощи небольших шурупчиков, а к нему уже механизм розетки или выключателя.

avmal написал :
Ссылку дадите?

и мну дайте!!!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mww08 написал :
Есть такие подрозетники без дна, глубиной 40 мм. Вот он сначала присоединяется к установленному подрозетнику при помощи небольших шурупчиков, а к нему уже механизм розетки или выключателя.

Ссылку дадите?

2ALARMus Есть такие подрозетники без дна, глубиной 40 мм. Вот он сначала присоединяется к установленному подрозетнику при помощи небольших шурупчиков, а к нему уже механизм розетки или выключателя.

Likbez написал :
Значит попались достойные подрозетники

Самые обычные, из магазина.
Разные. Никогда за много лет ничего не начинало "подтекать". Походу это из области фатназий.

Radio написал :
Если розетки плотно притянуты к плоскости стены, то никаких предпосылок для разбалтывания нет.

Значит попались достойные подрозетники, которые обеспечивают стабильный прижим с необходимым усилием. У меня опыт другой. Пластик, в который вкручены шурупы со временем начинает "подтекать", и чем длиннее шуруп, тем легче "скрутить" розетку, и процесс разбалтывания происходит быстрее.

Likbez написал :
следует учитывать, что чем дальше розетка расположена от подрозетника, тем она быстрее и легче будет разбалтываться.

Ничего подобного, стоят как каменные. Если розетки плотно притянуты к плоскости стены, то никаких предпосылок для разбалтывания нет.

у себя поставил грубокие подразетники 6см и на дальнюю стенку вырезал заглушку из пенофола 10мм, результат порадовал

avmal написал :
4-5 см много будет. Максимум 3-4см, если шурупы найдёте 3х50. Длиннее я не встречал.

Даже если найти шурупы подходящей длины следует учитывать, что чем дальше розетка расположена от подрозетника, тем она быстрее и легче будет разбалтываться. Может имеет смысл подтянуть подрозетники к новому уровню стены, а на освободившееся под ними место установить противошумовую пробку из негорючего материала?

applicant написал :
может у вас звук через смежные розетки проходит?

Такое запросто может быть. У меня в квартире розетки на межкомнатных стенах установлены с двух сторон одного сквозного отверстия. Слышимость прекрасная. Розетки на межквартирных стенах посмотреть не могу - заставлены мебелью.

может у вас звук через смежные розетки проходит? в старых подрозетниках нашел минвату, похоже как шумку закладывали

ПрОвода то я оставил с лихвой (да и то в 3-х подразетниках главное в первый приходящий - в остальные засунуть завсегда можно нужную длину).
Просто стою у стены и слышу разговоры соседей за стеной. Диву даюсь и думаю сделать может звукоизоляцию - не помню как назыв. из вспененого чего-то крепиться пластиковыми дюбелями.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2ALARMus а длины проводов хватит? наращивать придётся может

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ALARMus написал :
Возможно ли на 4-5 см от поверхности подразетника еще нарастить стену, с тем чтобы задействовать эти подразетники с новым уровнем стены ?

4-5 см много будет. Максимум 3-4см, если шурупы найдёте 3х50. Длиннее я не встречал.

Сколь глубого от поверхности стены допустимо залегать подразетнику, чтобы свободно смонтировать в него розетку.
Возможно ли на 4-5 см от поверхности подразетника еще нарастить стену, с тем чтобы задействовать эти подразетники с новым уровнем стены ?