bvn-2005 написал :
В новостройке проложены водопровод и канализация. С водопроводом все в порядке, ничего не течет, все работает. А как проверить канализацию?

Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4:
"Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства".
Для системы отопления "падение давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут" (там же, п. 4.6).
Канализацию проверяют "методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений" (СНиП 3.05.01-85, п. 4.13).

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Шланг купить в магазине

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

bvn-2005 написал :
Это было бы слишком просто.

Ведро, воронка и лейте, либо шланг на гусак и во все приемники,больше как еще. Теплой водой,холодная на протоке может конденсировать (хотя зима),дать ложный след.

Suever написал :
Набрать полную ванну,раковину

Это было бы слишком просто. Проблема в том, что ни ванны, ни раковины на данный момент нет. Собираемся класть плитку, делать сантех. короб ...

Регистрация: 09.11.2009 Оренбург Сообщений: 6290

Проверять надо на полный слив, желательно. Набрать полную ванну,раковину и спускать воду одновременно,если что сразу покажет. Если удачно прошло,повторите ещё разок другой,смотрите в местах стыков.

В новостройке проложены водопровод и канализация. С водопроводом все в порядке, ничего не течет, все работает. А как проверить канализацию? Из сантех. оборудования на данный момент только старый смеситель (воды набрать) и унитаз.
Очень не хочется обнаружить, что канализация подтекает, после того, как будет положена плитка, построены всякие короба, экраны и т. д.