Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1625515

доброго всем времени суток!
вот для АВВ пишут до 80В. я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.
проводили эксперимент. берем автомат С50, даем ток =75А и не видим даже нагрева, не говоря про срабатывание. время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А
объясните плиз почему нет реакции на такой ток? мало держали?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

fihka написал :
я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.

Да.

Теоретически при кратности перегрузки 1,5 АВ должен сработать за время от 1 до 7 минут: . У АВ большого номинала реальное время обычно ближе к верхней границе.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

fihka написал :
время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А

fihka написал :
мало держали?

ага...

нагрузка у нас слабовата (конструктив). ладно повторим.