Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308
#1627550

Плита 15 кВт, 3 фазы.

Кабель думаю прокладывать открыто.
(в металлорукаве нормально? ничего не нарушу?)

Медь, 3(4)х4кв.мм..Металорукав нужно будет заземлять, если есть земля, то можно.

Rodnoi написал :
в металлорукаве нормально?

А почему именно такой "выбор" (открыто можно и без онного)

Rodnoi написал :
Медь, 3(4)х4кв.мм..Металорукав нужно будет заземлять, если есть земля, то можно.

Думаю автор спрашивал (иль имел ввиду) марку

himch написал :
Каким кабелем подключить электроплиту?

КГ

himch написал :
Плита 15 кВт, 3 фазы.

Кабель думаю прокладывать открыто.
(в металлорукаве нормально? ничего не нарушу?)

ВВГнг-5х4, зачем рукав? что за помещение, кухня кафе???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

himch написал :
Плита 15 кВт, 3 фазы.

ВВГ или NYM 5х4,0.

himch написал :
Кабель думаю прокладывать открыто.

Положите в ПВХ-гофре или в коробе.

avmal и аматор1
А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?

Регистрация: 07.01.2010 Днепропетровск Сообщений: 157

на какое растояние требуеться прокинуть

msgarry написал :
на какое растояние требуеться прокинуть

А это к чему?
Если потери, то это с другой сказки

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

кухня кафе, кафель. расстояние до 10 м.

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

да, вот еще вопрос.
уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто.
Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?

himch написал :
да, вот еще вопрос.
уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто.
Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?

если это нормальный кабель - непременно ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!

haramamburu написал :
А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?

ну такую дуру я думаю вы двигать не будете - если хвост позволит то до колодки!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

haramamburu написал :
А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?

Лучше, разумеется, напрямую до клеммной колодки.

himch написал :
уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто.
Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?

Именно его и использовать.

avmal написал :
Именно его и использовать.

но знать бы шо там...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
но знать бы шо там...

Так вам, вернее автору вопроса, виднее - медь или алюминий, а целостность жил и отсутствие замыкания между ними можно проверить любым мультиметром или прозвонкой, на худой конец. Можно проще, всё подключить и перекрестившись включить - если всё в порядке, то вы это и сами поймёте по работе панели, а если не совсем в порядке, то в худшем случае только автомат или УЗО сработает.

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

аматор1 написал :
если это нормальный кабель - непременно ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!

кабель скрыто в стене проложен, в этом случае допустимый ток вроде бы ниже должен быть.
(судя по многочисленным справочным табличкам в сети)

кабель НЮМ.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

himch написал :
кабель скрыто в стене проложен,

Так радуйтесь - квартиру не будет уродовать.

himch написал :
в этом случае допустимый ток вроде бы ниже должен быть

А с чего вы решили, что вам тока не хватит?

himch написал :
кабель НЮМ.

И чем вас он не устраивает.
В общем, складывается картина, что вы хотите поменять шило на мыло ...

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

avmal написал :
А с чего вы решили, что вам тока не хватит?

например,

himch написал :
например

забейте...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

himch написал :
например

Т.е. на всю теорию и, тем более, на все эти игрушки забейте.

Регистрация: 04.05.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 308

аматор1 написал :
забейте...

хорошо ), спасибо.