Доброе время суток, уважаемые форумчане.

Кратко о технике:

Газовая колонка - настенная Бытовая газовая колонка Нева- Транзит ВПГ 12 Е (М)
Вытяжка - утепленный дымоход из нержавеющих колен 3,5 метра (у меня дом)

Ситуация:

Ночью дул сильно ветер, завихрение с конька(крыша) создали обратную тягу, холодный воздух (-15 )
дул на змеевик, в нем замерзла вода, он лопнул на изгибе.
Итог по среди ночи потекла колонка, и залил весь пол.

Снял колонку, снял верхнюю панель, лопину была видать , но я паять сам не стал - уж больно большая оказалась 1,5см , отвез в Межрайгаз (В Оренбурге находится Самолетная 79, тел. 75-34-34), запаяли за 400 рублей по времени 1 сутки.
Привез домой установил, не течет, но и не горит, пьезо элемнт работает, но газ не идет, клапан не срабатывает, разобрал все электрику, все платы покрыты гидрофобным покрытием, что очень практично, такое покрытие на всех дорогих то колонках есть, но в будущем сделаю козырек над всей электрикой, не знаю почему их не делают.
В Межрайгазе сказали что "мол привози посмотрим, если плату менять то месяц ждать"

Совет: не экономте на длине дымохода и делайте его только утепленным, дымоход делайте выше конька крыши на 0,5 м по ГОСТу и не ближе 3 метров к любым постройкам если нет такой возможности поставте то ставте дефлектор, и в сильные мороз и ветер снимайте вытяжку с колонки.

Вопрос: кто чем может прокомментируйте что теперь делать, может были такие случаи как найти выход, любые советы и коментарии, одна голова хорошо, ну много уже не красиво)))).
Заранее спасибо.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

У меня на прошлой неделе замерзла Vaillant из-за обратной тяги. Разморозил феном - не течет.

В городских условиях все эти советы реализовать не получится, так что единственный способ - ставить под колонку тепловентилятор на ночь. Или окно открывать, чтобы обратная тяга меньше была.

Советы, по просьбе страждущих:
1.В следующий раз пусть заварит сосед д.Вася за втрое меньшую сумму. У нас такая услуга стоит 2,5 доллара.
2.Читайте, где-то здесь я выкладывал схему китайской колонки, по ней довольно просто устранить любые проблемы.
3.Будут вопросы - задавайте. Удачи!

спасибо, за советы.
вызвал мастера на дом он полазил в колонке минут 5 и все заработало, взял сцука 650рублей, меня дома не было поэтому не знаю что он там делал и почему так дорого.

PS: А схемку найду, обязательно найду

650 р. за вызов, очень даже не дорого.

мож на дымоход обратный клапан поставить

А если сделать более теплый дымоход, или хорошо утеплить существующий? А то, если он целиком из нержавейки - каждую зиму отстегивать за паяние теплообменника придется. А вообще, в сильные морозы лучше даже облицовку с колонки снимать, или убирать колено на дымоходе внутри, а выход шапкой заткнуть. На время купания поставить на место недолго. У нас в этом году по городу около 300 шт. колонок размерзлось. Хоть заработали немного.

Poselentsev написал :
вызвал мастера на дом он полазил в колонке минут 5 и все заработало, взял сцука 650рублей

соседские щи дороже выдут

Добрый день! Случилась такая беда: замерзла вода в трубках газовой колонки ОАЗИС... Разморозили феном, разобрали... Трубки лопнули на изгибах... Запаяли, собрали... теперь не работает розжиг (автоматический, при открытии крана)... подскажите что делать)))

Катерина))) написал :
не работает розжиг

Батарейки вставили?