Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6680019

Помогите решить проблему. Котел Беретта Сити 24. В режиме ожидания, после пользования горячей водой, котел не отключается, мигает значок крана и температура 65 С, при этом горелка периодически может включаться, но разбора нет. При повторном открытии крана, вода почти кипяток, хотя выставлена температура нагрева ниже среднего. Так котел "работает" пока его не выключишь. При повторном повороте ручки на режим ожидания, сразу начинает нагревать воду до 65 С(кран с водой не открывали). В зимнее время происходит тоже самое, не переключается на обогрев батарей. При этом через неопределенный промежуток времени, может работать нормально (т.е. переключается на обогрев батарей при закрытии крана, в летнее время просто отключается). Заменили датчик протока, через 2 месяца все повторилось. Что делать? Уже скоро отопительный сезон, у кого не спросим, никто не знает.

Добрый день.Помогите с проблемой.Есть Beretta Mynute 24.При включении батарей,мигает желтый светодиод и на табло ошибка A CO. Работает минут 5 при этом температура в батареях доходит до 90 градусов.Далее на табло высвечивается EN и выключаеться.И так может быть раз 10.Что за ошибка A CO?

varyasurikova, доброго времени суток, может уже и не актуально, но ответа я здесь так и не получил((( проблема до сих пор имеется, сегодня пошел к тестю с набором ключей, отверток, тестером пробовал сам отыскать причину этой неисправности, но за час пляски вокруг этого котла ничего пока не обнаружил... буду думать)

Всем Привет! Подскажите котел Beretta CIAO при включении долго клацает пьезо и загорается красная лампочка! Если долго ждать бывает поджигается! подскажите в чем может быть проблема? Я так понимаю в поджиге или еще есть факторы которые влияют на это?

Здравствуйте! Переехал в квартиру с инд отоплением, котел beretta ciao 24 csi n. С горячей водой проблем пока не заметил, а по отоплению есть некоторые вопросы.

  1. Если установить регулятор температуры отопления в положение 1, то газ в котле горит 10-12 секунд (индикатор в это время горит зеленым, батареи чуть теплые), выключается и индикатор начинает часто мигать зеленым 2.5-3 минуты, затем опять загорается газ на 10-12 сек - это нормальная работа?
  2. Если установить регулятор температуры отопления в положение 2, то газ в котле горит дольше минуты (индикатор в это время горит зеленым, батареи становятся теплыми), выключается и индикатор опять начинает часто мигать зеленым - это нормальная работа?
  3. Как будет работать котел когда регулятор температуры отопления установлен в положение Auto, если датчика комнатной температуры нет?
  4. 1.5 бар нормальное давление для данного котла? (в системе 4 контура: 3 батареи и полотенчик)

Регистрация: 13.01.2020 Нижний Новгород Сообщений: 1

Ib@koff написал:
добрый день, мастера!
Проблема с котлом beretta city 35csi - сильный нагрев батарей отопления, на индикаторе котла температура 42°, но батареи на ощупь 60-70°. Ошибок на индикации котла нет. Прикрыл краник подачи газа, но таже история... Подскажите как быть в данном случае?

Ib@koff, Добрый день lb@koff, Вы решили свою проблему с перегревом батарей? У меня так же, только котел Beretta city 24 cis. Грешу на датчик NTC системы отопления.

Регистрация: 19.09.2020 Ростов-на-Дону Сообщений: 1

fiona_04 написал:
Помогите решить проблему. Котел Беретта Сити 24. В режиме ожидания, после пользования горячей водой, котел не отключается, мигает значок крана и температура 65 С, при этом горелка периодически может включаться, но разбора нет. При повторном открытии крана, вода почти кипяток, хотя выставлена температура нагрева ниже среднего. Так котел "работает" пока его не выключишь. При повторном повороте ручки на режим ожидания, сразу начинает нагревать воду до 65 С(кран с водой не открывали). В зимнее время происходит тоже самое, не переключается на обогрев батарей. При этом через неопределенный промежуток времени, может работать нормально (т.е. переключается на обогрев батарей при закрытии крана, в летнее время просто отключается). Заменили датчик протока, через 2 месяца все повторилось. Что делать? Уже скоро отопительный сезон, у кого не спросим, никто не знает.

fiona_04,
Столкнулся с такой же проблемой. Сдох датчик потока горячей воды. Снимите клемму с него, должен заработать

Регистрация: 24.05.2021 Санкт-Петербург Сообщений: 1

beretta ciao 24 c.s.i помогите разобраться. Котел работал нормально. Выключил питание, а когда включил плата стала мёртвой. Дисплей не включается, загрузка котла не происходит. Предохранитель целый