Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1630767

Сегодня делали опрессовку участка магистрали, которая идет от выхода трубы из земли, по дому и в доме. С подключенными плитой и котлом. В загородном доме в МО.
Контроль давления (отсутствия утечек) производился по жидкостному манометру.
Но вот сама опрессовка... я укатался. Какие будут предположения, чем прессовали (давали давление)?

компрессор

Для этой опрессовки всего-то надо давление 500 мм водяного столба.
Так что можно хоть дунуть в газопровод, хоть пукнуть.

Serx написал :
хоть пукнуть

чертёжик на переходник набросайте, плиииз

Alex_Penza написал :
чертёжик на переходник набросайте

Подключите шланг не к плите, а к "компрессору"

Serx прав. Именно дули в трубу.
При тех деньгах, что берут за монтаж трассы - ох, и хороший у них приход идет! Действительно, ну ****** на оборудование тратиться какое-то, когда можно просто "дунуть".
А вот когда в прошлом годе в Мытищинском районе редуктор наелся, и по трубам 6 очков полетело - это уже форсмажор, так?

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Фил-2000 написал :
При тех деньгах, что берут за монтаж трассы - ох, и хороший у них приход идет! Действительно, ну ****** на оборудование тратиться какое-то, когда можно просто "дунуть".
А вот когда в прошлом годе в Мытищинском районе редуктор наелся, и по трубам 6 очков полетело - это уже форсмажор, так?

Если нужна супер герметичность всегда проверяю у-образником, как сделали вам. При малейшей микроскопической поренке он покажет. Но предварительно должны были проверить газопровод еще и на прочность. Накачав компрессором 6 кг и обмылить стыки. Но еще раз обрашаю внимание компрессор покажет только большие поринки, тоесть те что смогут надуть мыльные пузырики. У-образник покажет общее падение давления, но с исключительной и необратимой точностью.

pacik
Но предварительно должны были проверить газопровод еще и на прочность. Накачав компрессором 6 кг

Так делали, но только для подземной части трубы! А то, что по дому, в дом и подключенное оборудование - только "дунули". Ну хорошо, на 0,3 - не течет, а если авария с редуктором? Разве не нужно все полностью повышенным давлением проверить?

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Фил-2000 написал :
Так делали, но только для подземной части трубы! А то, что по дому, в дом и подключенное оборудование - только "дунули". Ну хорошо, на 0,3 - не течет, а если авария с редуктором? Разве не нужно все полностью повышенным давлением проверить?

Поидее если навернется редуктор(мембрана, то он автоматически откроется на свечу, если даже не откроется, то счетчику газа сразу свернет голову и его заклинит газ перестанет поступать). Опресовку магистрали на прочность производить необходимо при снятом оборудовании(Тоесть только швы и паковки). Но течет как правиль именно на накидных гайках оборудования. У-образником как раз проверяют всю систему уже с приборами. Именно такую опресовку требует горгаз. Подземку сдают еще на прочность. Поверьте если у образник показал герметичность то она будет и при 0.3 и при 3 и при 10 кгс/см2. Но уже при 1 кгс/см или меньше разорвет в клочья ваш счетчик газа (он из жестянки). Поэтому не перживайте за трубы, переживайте за вентиляцию помещения...

Alex_Penza написал :

Serx написал :
Так что можно хоть дунуть в газопровод, хоть пукнуть.

чертёжик на переходник набросайте, плиииз

Фил-2000 написал :
Serx прав. Именно дули в трубу.

И то хорошо, что дули, а не...

Фил-2000 написал :
Разве не нужно все полностью повышенным давлением проверить?

ОСТ 153-39.3-051-2003:

  • контрольная опрессовка газопроводов, газовых приборов и оборудования воздухом давлением 500 даПа в течение 5 мин. При падении давления по манометру свыше 20 даПа производится выявление утечек с помощью мыльной эмульсии, устранение дефектов и повторная опрессовка.